您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:3703 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2011/9/21 21:38:09
#0楼
小弟有一设备 功率37KW,总开关为德力西CDM1L-225M  160A,白天运行的时候一切正常毫无异常情况,为何到了晚上9点左右就出现频繁跳闸现象?小弟测了电压为380V三相平衡。该断路器装有分励脱扣器……
各位大侠帮小弟分析分析……






[此贴子已经被jint于2011/9/23 9:13:29编辑过]
请指教
820
475285576
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2011/8/31
发站内信
发表于:2011/9/21 22:16:46
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4265
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4265
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/9/21 22:34:21
#2楼
朋友,什么设备呀,顺便观察一下电流看看吧,这神奇的 ,还会选时间动作,确实没有听说过
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2011/9/21 22:36:57
#3楼
是CNG压缩设备,推动液压缸,电流很稳定就70A左右……
请指教
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/21 22:42:45
#4楼
每天都是那个时间段 出问题啊? 很怪的问题哦
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2011/9/21 22:45:49
#5楼
连续两天都是这样的了……费解,费解!!!!难道是电压波动太大????????
请指教
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/21 23:45:00
#6楼
查一下每天的这个时候有没有并联在上面的设备运行了。特别是漏电开关,是个烦人东西。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/22 8:17:29
#7楼
查一下每天频繁跳的时候的用电负载和线路看看
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/22 10:00:55
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12287
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/22 11:30:43
#9楼
会不会运行时间长了设备异常发热?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!