发表于:2011/9/19 19:21:38
#0楼
S7-300/400的仿真软件的功能强大,使用方便。
但是我发现在仿真时如果选用某些较低档的CPU,它们不支持某些仿真功能。例如在STEP 7 V5.2中生成的OB40的仿真项目,使用的CPU为CPU313C-2DP,仿真时运行正常。但是在较高的STEP 7版本中运行时,OB40的局部变量不能提供正确的模块地址和模块内的点的编号。改为CPU
315-2DP后仿真运行正常。
如果选用CPU
313C-2DP,在对OB82仿真时,输入AO模块的地址PQW256,出现提示“Invalid module address. Enter
a correct value.”(无效的模块地址,输入正确的值)。实际上模块地址是正确的。将CPU改为CPU 315-2DP,一切正常。
建议在仿真时CPU的档次不要选得太低,至少选用CPU 315-2DP。反正选高档的CPU来仿真也不多花钱。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
