中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: S7-300/400 的仿真软件使用中需要注意的一个问题
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:564 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

S7-300/400 的仿真软件使用中需要注意的一个问题

分享到
5994
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:5994
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/9/19 19:21:38
#0楼
S7-300/400的仿真软件的功能强大,使用方便。
但是我发现在仿真时如果选用某些较低档的CPU,它们不支持某些仿真功能。例如在STEP 7 V5.2中生成的OB40的仿真项目,使用的CPU为CPU313C-2DP,仿真时运行正常。但是在较高的STEP 7版本中运行时,OB40的局部变量不能提供正确的模块地址和模块内的点的编号。改为CPU
315-2DP后仿真运行正常。
如果选用CPU
313C-2DP,在对OB82仿真时,输入AO模块的地址PQW256,出现提示“Invalid module address. Enter
a correct value.”(无效的模块地址,输入正确的值)。实际上模块地址是正确的。将CPU改为CPU 315-2DP,一切正常。
建议在仿真时CPU的档次不要选得太低,至少选用CPU 315-2DP。反正选高档的CPU来仿真也不多花钱。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=144114&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002