有个问题就是 我们有一排断路器,上面用的是那种三个母排都嵌在一个绝缘杆里 绝缘杆分三成绝缘 而且每层的母排可以根据断路器的位置可以左右串 (就像那种引三根火线到一个断路器 然后在一一用线并到别的断路器上那样,只不过现在用一个母排代替啦) 这些断路器是控制电加热和小电机的 功率都很小 而且小电机几乎不用 可以几乎每次开机的时候或早或晚 都会出现上端其中几个引脚溶化短路现象 几乎每次都能听到巨响 而另一台设备 同样的形式 不过那个的断路器都采用的是短线直接并上的 没用分流排 从来没出现过这样的短路现象 不知道是不是这种分流排是不是不适合用在我们这里呢?