发表于:2011/7/16 8:19:54
#0楼
有网友问,将编码器接入变频器做实时速度监控,然后在变频器的控制器里面做速度比较运算后不断修正输出频率,这是一个闭环调节系统。如果把编码器接入PLC,CPU里做类似的闭环的控制。请问,这两种情况有什么区别?
廖:我认为前一方案好一些,转速检测、PID控制等功能都是集成在变频器里的,节省了硬件成本,可靠性更高,但是控制的精度可能差一些(与具体的变频器有关)。
后一方案要求PLC有高速计数和频率测量的功能,需要用模拟量输出模块或通信来发送控制信号给变频器。通信是很有可能会出问题的,一旦通信中断,闭环成了开环,频率将会失控。因此通信环节参与闭环控制是很危险的。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》