中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

PLC论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 变频器闭环控制两个方案的比较
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:421 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变频器闭环控制两个方案的比较

分享到
5994
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:5994
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/7/16 8:19:54
#0楼
有网友问,将编码器接入变频器做实时速度监控,然后在变频器的控制器里面做速度比较运算后不断修正输出频率,这是一个闭环调节系统。如果把编码器接入PLC,CPU里做类似的闭环的控制。请问,这两种情况有什么区别?
   廖:我认为前一方案好一些,转速检测、PID控制等功能都是集成在变频器里的,节省了硬件成本,可靠性更高,但是控制的精度可能差一些(与具体的变频器有关)。
   后一方案要求PLC有高速计数和频率测量的功能,需要用模拟量输出模块或通信来发送控制信号给变频器。通信是很有可能会出问题的,一旦通信中断,闭环成了开环,频率将会失控。因此通信环节参与闭环控制是很危险的。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=140973&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1526
cjyqh
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1526
注册时间:2006/5/23
发站内信
发表于:2011/7/19 11:13:05
#1楼
你都想时时控制,还用通讯控制,通讯有延时呀,这样做你的精度也高不了哪里去
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
1001
asqwasqw
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2006/9/7
发站内信
发表于:2011/7/19 14:06:32
#2楼
我倾向前一种,但是我不同意廖所说的,它精度会差些。实际速度值在PLC中比较会产生更大延时。