发表于:2011/6/12 20:40:14
#0楼
1. 原作者为bingxue668
在有中继器情况下报OB82故障一例:
生产线PLC多次报OB82,停机后检查通讯正常,在线监测诊断中继器也无问题。
将所有DP站断开后,逐个测量各个节点的电阻,发现有不少插头的电阻较大(10欧到一点几K),长时间使用后插头电阻开关老化,出现接触不良。将所有非终端插头开关用电烙铁短接后,使用至今未出现以上问题。
另一OB86事例:
设备运行一段时间后40号站报OB86停机,停机后检查无问题(故障已自动复位),更换新通讯模块后还是偶尔会出现。后来发现为给该模块供电的断路器老化,在设备有震动的情况下出现接触不良现象,更换后正常。
2. 原作者为合合
我们厂一台设备组网时有时能找到从站,有时死活找不到,后来发现是DP线的屏蔽层剥得太长,把线头重做就好了。
3. 原作者为鹅卵石
我单位发生过一次profibus-dp网络间歇故障,最后发现原因竟然是老鼠尿,导致ET200受潮了。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
