#0楼
网友hxinstar:
   廖老师,因为我们做的一些系统实时性要求很高,但是我们的配置一般般,就是用S7-200/300/400来做,所以我想请问用报告系统错误功能来生成消息对CPU的负荷重吗?还有我通过分析诊断数据来自定义生成消息,如SFC17、18,来传给上位机,通过上位机监视一个位或一个字,通过这个位或字的状态,由上位机显示消息,这对PLC和上位机及通信的影响各是怎么样的?(我记得在您的书里有提过这个问题,我想更具体的了解一下,以利于更深入的应用)谢谢!
   廖:报告系统错误功能的实时性是可以测试的,我比较了有无此功能的两个项目,用仿真软件模拟了从站的AO模块的故障,然后用CPU的模块信息读取两个项目的扫描循环时间和最大扫描循环时间,二者几乎完全相同,有的只差1ms。所以你完全没有必要担心实时性的问题。报告系统错误功能的实现非常简单容易,这个功能加上后,你们的项目的性价比将会上一个台阶!
   你说的第2种方法分析诊断数据来自定义生成消息的编程工作量非常大,建议不要采用。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=136204&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/