发表于:2011/3/2 10:11:42
#0楼
有网友发邮件问我:“《跟我动手学S7-300/400 PLC》的3.3.4节“梯形图中的状态位触点指令与跳转指令应用举例”中,为什么将程序段2 的OV常开触点输入到STEP 7时,提示错误(OV变红),编译通不过?”
梯形图中的状态位指令以常开触点或常闭触点的形式出现,这些触点的通断取决于状态字中的状态位BR、OV、OS、CC0和CC1的状态。指令执行有溢出时,OV常开触点闭合。不能用普通触点来输入状态位的触点,应在梯形图显示方式,将左边指令列表窗口的“状态位”文件夹中的OV触点拖放到梯形图中。
梯形图中的状态位指令以常开触点或常闭触点的形式出现,这些触点的通断取决于状态字中的状态位BR、OV、OS、CC0和CC1的状态。指令执行有溢出时,OV常开触点闭合。不能用普通触点来输入状态位的触点,应在梯形图显示方式,将左边指令列表窗口的“状态位”文件夹中的OV触点拖放到梯形图中。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
