  这次的污水项目因现场条件和使用的要求.在设计的时候使用了一段长800米的硬连接线来采集信号.800米外的信号通过交流220v传过来,在plc端使用中间继电器进行隔离.控制信号通过plc端的输出继电器也是通过交流220v输出.通过硬点接入配电柜内.
   施工方在施工的时候将动力电缆与信号电缆一起埋在土地下面.由于是和动力电缆一起走.没有进行屏蔽保护,.结果在信号线上产生感应电压,
   调试的时候经常出现设备误动作.信号不稳定的情况,起初以为是信号错误,经过检查是信号线上有感应电.感应电能达到130v.这就导致中间继电器在没有真实的情况下会有动作.
  后期的处理就是在信号线上接一个51千欧的电阻到地线.这样就阻止了继电器吸合.
  体会,如果使用总线的话会好一些.毕竟总线本身的屏蔽会好一些.还有一种就是使用光纤会好一些,这是避免电磁干扰的最好办法.
----------------------------------------------