#0楼
最近我们在安装一台电柜时,有个接触器的线圈可能是接错电压了,导致线圈燃烧,把上面的变频器也给烧坏了,损失大啊  
求证:这些东东安装在那个位置最合适,谢谢了!






[此贴子已经被jint于2010/8/31 15:15:23编辑过]
天道酬勤!
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/8/29 16:58:36
#1楼
如柜子小,一般接触器与变频器并排,但要留有一定距离
2181
jog0821
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:2181
注册时间:2010/6/16
发站内信
发表于:2010/8/29 17:10:27
#2楼
呵呵  谢谢
天道酬勤!
1201
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2010/8/29 18:53:26
#3楼
呵呵,把PLC和变频器放在最下面一排,如何?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
17124
gf2003129
文章数:10790
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/8/29 21:44:34
#4楼
变频器应放在控制柜下方,接线端子排旁,利于变频器散热。
PLC应在控制柜中部!
做什么事贵在坚持!
21072
hwl123
文章数:5845
年度积分:53
历史总积分:21072
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/8/30 22:03:50
#5楼
变频器上方不应安装电器元件。
17239
welfare1987
文章数:1830
年度积分:445
历史总积分:17239
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2010/8/30 22:48:28
#6楼
一般安装在上面,有利散热
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2181
jog0821
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:2181
注册时间:2010/6/16
发站内信
发表于:2010/8/31 8:44:23
#7楼
呵呵  就是安装在上面才被烧掉的啊
天道酬勤!
1157
xiangming6019
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2009/11/3
发站内信
发表于:2010/8/31 10:21:58
#8楼
烧掉是因为接错线了,这是人为因素,是可以避免的。
3199
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:56
历史总积分:3199
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2010/8/31 12:26:11
#9楼
这个不是安装位置的问题,而是贵公司产品出厂的调试出了问题。没有严格按照调试大纲或者调试大纲有明显缺陷造成的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------