您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:5731 [上一页] [1] [下一页]
847
361003850
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2009/3/25
发站内信
发表于:2010/8/2 4:03:23
#0楼
我公司有十几台设备,用ABB ACS800变频器,每个变频器上面都有一个通讯模块RMBA-01,是根PLC通讯,有时候PLC看不到电机运行信息,现场去看变频器7510报警,报警信息消除不了,换个通讯模块就好了,但时间不长,2-3个月,撑死半年,模块又坏了,这些模块就这样轮流坏,实在不知道是什么原因,请大家帮忙分析下,三相输入电压平衡,基本在392V,电机是ABB45千瓦电动机,信号用的直流24V是用施奈德开关电源变的,都很稳定的,接地也都做得很好,是模块质量问题?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/8/2 9:33:52
#1楼
通讯模块坏,这与接口的阻抗匹配是有关系的。如果不清楚,可以加一个隔离的通讯转换模块。

楼主没说通讯是哪种形式的?
我是你的朋友
946
xjh0911
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/11/7
发站内信
发表于:2010/8/2 23:24:00
#2楼
ABB通讯模块
我们这里也有很多这样的模块,后来改为模拟量控制了,主要是因为ABB变频器在通讯接口上的接插件设计问题,控制卡是安装在面板后面的,只有一个螺丝固定,其余是塑料卡,接口是针式直插的,有一个固定螺丝,插针是方形没有凹槽,所以会出现接触不良等故障,具体损坏的情况还没有遇到过。
共同进步
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/8/3 0:57:06
#3楼
这个问题产生的原因可能如下: 线路接地电阻大, 平行线间藕合出高电位,有雷电影响,电源有漏电。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2010/8/3 8:59:18
#4楼
应该是DP通讯,变频器用了多长时间了.有可能是变频器的问题引起的
rocky

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004