您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:22个,阅读:12538 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/3/12 9:10:31
#0楼
请问大家,假如用一台变频控制四台电机要怎么控制?四台电机是分别启动的,而且有时可能一个流程只要启动其中的一台或者两台,这样的话变频器端子怎么接线?是在变频器的U、V、W输出端并联四个接触器吗?具体是怎么控制的呢?
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/3/12 9:11:55
#1楼
希望有哪位可以传份接线图,让我参考一下,谢谢了。
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/3/12 9:14:06
#2楼
还有个问题,假如用一台变频控制四台4KW的电机,那么变频的型号是选4KW的呢,还是选18.5KW的?这个有没有关系呢?
1230
xxyycxw
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2008/5/8
发站内信
发表于:2010/3/12 11:05:18
#3楼
表情表情我也在等
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/3/12 11:17:48
#4楼
如果你同时带几台,那么功率必须大于几台之和;
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/12 12:54:21
#5楼
我做过电镀线的,升降和横移,二者都带快慢速。一台变频器控制,但都是独立的。这个在程序上是很有讲究的,变频器作为主电源,接触器接在变频器的下端,但不可以用接触器来分断变频器下来的电流。控制流程如下:
启动接触器-----延时0.2秒----启动变频器-----变频器变速------停止信号----关闭变频器-----延时(大于变频器减速时间)-----关闭接触器。
在这个公司的另一条线是别人做的,程序上出了问题。差不多每个月换一次接触器,变频器也是常报警。
我的那条线我承诺,正常使用下,接触器触点保用十年。如果坏了,我出钱。现在己经好几年了,没有出过任何问题。后来那条线的程序我也修改了,烧接触器和坏变频器的事再也没有发生。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/3/13 13:15:58
#6楼
我也是要快慢速控制的,那么四台电机的话是用四个接触器吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/3/13 18:47:09
#7楼
呵呵,精华贴“牛”。

一台变频器器控制多台电机(单机传动),变频器的容量大于等于多台电机中电流最大的那台电机即可。接触器置于变频器的输出端,控制各电机的接通与断开。控制原则,见精华贴的描述;

一台变频器控制多台电机(并联驱动),变频器的容量是并联电机容量的和(还要考虑裕量);
我是你的朋友
3799
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3799
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2010/3/15 14:14:29
#8楼
谢谢
700
411671633
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/5/22
发站内信
发表于:2010/5/22 10:07:15
#9楼
用一台变频加个PLC完全可以的