哪位大佬帮我看一这驱动里的稳压管具体是什么型号类型?光耦是TLP350H,IGBT是40N120F
724
x_binbin
文章数:4
年度积分:71
历史总积分:724
注册时间:2013/1/12
发站内信
发表于:2026/9/9 8:02:39
#1楼
附件 微信图片_20260908101407_81_2.jpg
8449
AlsacePMuhLG
文章数:1212
年度积分:356
历史总积分:8449
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2026/9/9 9:56:34
#2楼
2个稳压管对接,保护栅极驱动电压,随便换2个差不多不就行了!不要也行啊!放个TVS也一样嘛!别纠结了!再说,你板子状态那么好,拿热风枪吹热刮掉漆不就看见了!
724
x_binbin
文章数:4
年度积分:71
历史总积分:724
注册时间:2013/1/12
发站内信
发表于:2026/9/9 10:31:56
#3楼
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
本来是随便换两个18V的稳压管,不带负载电压正常,带负载低速也正常,电机稍微转快点就炸管了,现在和他耗上了,你有图纸给参考一下吗?
8449
AlsacePMuhLG
文章数:1212
年度积分:356
历史总积分:8449
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2026/9/9 10:41:13
#4楼
没有!怕不是你买到翻新管了吧?TB买的?你看看栅极驱动电阻变值没有?艾华的电容先换了吧!D2 D5。。这几个二极管拆下来量量
724
x_binbin
文章数:4
年度积分:71
历史总积分:724
注册时间:2013/1/12
发站内信
发表于:2026/9/9 14:14:56
#5楼
回复 #4楼 AlsacePMuhLG
不知道是不是翻新的,反正5个管两次都炸没了。现在就想找到原厂型号换上再试,代替的话用着也不放心啊