台达伺服B2 报警al 017  95128里面程序谁能发我一份
27560
ytleaderplc
文章数:11476
年度积分:520
历史总积分:27560
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/4/2 18:08:53
#1楼
里面也是24系列芯片的?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
12659
Tivian
文章数:3136
年度积分:445
历史总积分:12659
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/4/2 19:11:50
#2楼
AL017:内存异常
异警原因 异警检查 异警处置
参数资料写入异常 按下面板SHIFT 键显示EXGAB
X=1,2,3
G=参数的群组码
AB=参数的编号16 进制码
若显示E320A,代表该参数为
P2-10;
若显示E3610,代表该参数为
P6-16,请检查该笔参数。
发生于送电时,代表某一参数超出
合理范围。可更正后重新送电!
发生于正常操作中,代表写入该笔
参数时发生错误。可用DI:ARST
清除


按照手册,应该是设置问题吧?
104
百鸟争鸣
文章数:81
年度积分:104
历史总积分:104
注册时间:2022/4/10
发站内信
发表于:2026/4/3 20:01:07
#3楼
我这里也出现过,ai017调完了还会出现,只能换板。
99
文质彬彬
文章数:2
年度积分:99
历史总积分:99
注册时间:2020/9/23
发站内信
发表于:2026/4/4 13:19:56
#4楼
多少KW的