您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:172 [上一页] [1] [下一页]
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/22 10:23:43
#0楼
变频器上电时,一般会有一个系统自检。
自检的内容应该很多,其它如风扇、电路板和IGBT温度、缺相、欠压、过压、接地等不说。至少,最常见的、重要的,是对过电流(非运行的静态)和IGBT的检测。
1、对静态下IGBT过电流的检测,对于具有UVW输出电流互感器的系统,大概是检测输出电流互感器的输出(比如,如果静态时,互感器竟然有输出电压给了CPU板,那就是过电流了);对于不使用输出电流互感器的系统,大多用检测IGBT管压降的方法(自检时,瞬时送给IGBT一个测试PWM信号,同时检测IGBT管压降,管压降超标,报警过电流);
2、对于IGBT的故障(损坏)检测的机理又是如何?应该不是通过管压降的方法检测吧?确实很多变频器,自检是能将管压降超标(过电流)和IGBT故障(损坏)分别进行报警的。
搞清楚这2者的机理不同,对理解电路原理、判断电路故障方向,肯定大有益处。
比如说,最近修一台日立SJ300-220HF变频器,先后经历更换不同元件后,上电分别报E01.3(驱动过电流)、E30.4/E30.6(IGBT故障)的现象。对其报警内容和关联性、机制,颇有疑惑。
[此贴子已经被jint于2025/5/23 10:44:48编辑过]
7906
AlsacePMuhLG
文章数:1172
年度积分:322
历史总积分:7906
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2025/5/24 15:54:01
#1楼
日系都是数脉冲啊!MCU发出去,然后通过输出端U V W 一排电阻降压采样,跟发出脉冲比较
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/24 18:30:38
#2楼
以下是引用AlsacePMuhLG2025/5/24 15:54:01的发言:
日系都是数脉冲啊!MCU发出去,然后通过输出端U V W 一排电阻降压采样,跟发出脉冲比较
如果系统用UVW输出(PWM数量)与CPU输出PWM进行比较,来判断IGBT故障(损坏)进而报警E30的话,IGBT脱板屏蔽E30就极为困难了。
7906
AlsacePMuhLG
文章数:1172
年度积分:322
历史总积分:7906
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2025/5/24 19:04:27
#3楼
回复 #2楼 yuanyuesheng
晕死!你不看往期帖子的啊!你看沈老头的帖子
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/24 21:56:44
#4楼
以下是引用AlsacePMuhLG2025/5/24 19:04:27的发言:
晕死!你不看往期帖子的啊!你看沈老头的帖子
哈哈哈。。。
看了,老沈说的是7.5KW,短路线点位对不上22KW,而且,没有电路图标示短路屏蔽方法。
表示没有看明白哈哈哈
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/24 22:02:44
#5楼
SJ300-220HF,测试维修了不短时间,换一个元件、板子,出一个新报警,铜排、电路板层层叠叠,结构复杂,故障一堆,机器破旧。。。放弃了。
有时间写一下维修过程吧,尽管维修不成功,但也许对其他人有点用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003