咸老师写的书,不是说变频器管压降电路是运行检测吗?这个实例怎么说上电管压降电路就检测了
附件 IMG_20250411_090514.jpg



附件 IMG_20250411_090501.jpg
[此贴子已经被jint于2025/4/14 13:51:27编辑过]
此帖发自手机工控论坛
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/4/11 15:33:34
#1楼
咸老师说得没错,一般是运行检测。
上电,静态时,是2个IGBT分担母线电压,管压降大概是1/2母线电压,超过了检测门限电压(几V到十几V),那不得一直报警?
运行时,在相应驱动芯片的驱动下,上下管轮流导通、关断,驱动芯片的检测电路轮流开启、关闭,根据检测结果,进而控制相应驱动芯片的PWM输出有效、无效,同时报给CPU处理。
3584
huhuichangyeah
文章数:147
年度积分:202
历史总积分:3584
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2025/4/11 16:48:30
#2楼
好的谢谢你
此帖发自手机工控论坛
536
hhh36cn
文章数:0
年度积分:-344
历史总积分:536
注册时间:2001/6/13
发站内信
发表于:2025/4/13 23:14:18
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21660
kazefsh
文章数:7252
年度积分:278
历史总积分:21660
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2025/4/17 8:19:14
#4楼
只能说,给驱动信号就检测。软件有上电自检,又不是不可以。
3584
huhuichangyeah
文章数:147
年度积分:202
历史总积分:3584
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2025/4/17 9:41:08
#5楼
也就是说上电也会自检,
此帖发自手机工控论坛
16997
yuanyuesheng
文章数:3333
年度积分:520
历史总积分:16997
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/4/17 10:12:48
#6楼
上电也可以自检,那就是如果检测发现管压降Uce<<1/2母线电压,表明有可能某一IGBT有C-E击穿或软击穿的可能。软件可以设置,自检未运行时出现这种情况,报的应该是IGBT短路损坏,不是IGBT过电流(不过,也不一定。因为有不少变频器,为减少报警检测点故障信息,很多时候将报警信息都合并了。比如,凡是IGBT击穿、管压降过大等,可能统统合并为过电流。但其实,可能原因却不一定是IGBT自身引起)。
但就管压降检测来说,确实上电自检也是一项重要内容;运行随时检测更不必说。
有复杂性,不好一概而论。与具体电路形式关联比较大。
[此贴子已经被作者于2025/4/17 10:27:40编辑过]
2749
qw945923000
文章数:528
年度积分:410
历史总积分:2749
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/4/17 13:22:58
#7楼
论坛大师确实多,向大师们学习!