您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:369 [上一页] [1] [2] [下一页]
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/15 11:05:14
#0楼
1、静态测试IGBT正常;
2、S-T380VAC,运行@5Hz,带3只100W星形接法白炽灯泡,实测UVW对正负母线端,直流电压;
3、问题:应该是驱动电路或6路PWM信号有问题。从以下测试结果看,是那一路有问题?注意测试结果是直流电压(DC)!
4、是U相上桥击穿(测试没问题)?下桥没有导通?
如果U相上桥软击穿,当UVW相按照相序正常导通时,岂不将U相上桥、UVW下桥炸掉了?

附件 UVW输出不平衡.jpg
[此贴子已经被作者于2025/5/15 17:52:48编辑过]
2891
图喜儿
文章数:93
年度积分:205
历史总积分:2891
注册时间:2018/1/9
发站内信
发表于:2025/5/15 15:36:45
#1楼
看情况有点像V1管子开通不良啊
10855
xquan
文章数:2969
年度积分:187
历史总积分:10855
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2025/5/15 20:00:19
#2楼
如果不接负载(空载)是这情况,下驱没工作
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/15 22:06:12
#3楼
以下是引用xquan2025/5/15 20:00:19的发言:
如果不接负载(空载)是这情况,下驱没工作
带白炽灯负载。
1、诚如斯言:U相下管V4的C-E管压降如此之大,应该是U相下桥V4未工作导通;
2、U相上管V1虽然C-E电压近似为0,表面看,似乎V1处于全程导通(甚至软击穿),但其实不然:一,当U相下管V4未工作导通(C-E呈高阻,或关断)时,U相上管V1的C-E对U端子,必然出现近似等电位,即V1的C-E电压必然近似为0,所以,V1并没有全程导通(软击穿);二,因此,没有出现炸管现象,也证明了V1并没有全程导通(软击穿)。
结论:
V1工作正常;
V4未触发导通。
[此贴子已经被作者于2025/5/15 22:50:20编辑过]
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/15 22:34:06
#4楼
以下是引用图喜儿2025/5/15 15:36:45的发言:
看情况有点像V1管子开通不良啊
V4未导通。
V1应该正常。
20678
877476825
文章数:8542
年度积分:609
历史总积分:20678
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/16 7:21:10
#5楼
V4未触发导通,接近开路。所以压降大。v1压降小。v1;v4串联分压。所以v4没有被可靠触发
不走寻常路。
1467
1029714724
文章数:7
年度积分:84
历史总积分:1467
注册时间:2016/11/10
发站内信
发表于:2025/5/16 9:25:57
#6楼
这么明显U相有问题,不是驱动板就是模块
[此贴子已经被作者于2025/5/16 9:26:54编辑过]
11206
Tivian
文章数:2698
年度积分:688
历史总积分:11206
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/5/16 9:48:57
#7楼
以下是引用8774768252025/5/16 7:21:10的发言:
V4未触发导通,接近开路。所以压降大。v1压降小。v1;v4串联分压。所以v4没有被可靠触发
确实要检查V4下桥 模块或者驱动
17174
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:697
历史总积分:17174
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/5/21 10:05:45
#8楼
还有个疑问:高至50HZ运行都有输出,但很不平衡。6个管子管压降如此大,A316J驱动,都有管压降检测电路,为什么没有过电流报警?
[此贴子已经被作者于2025/5/21 10:54:26编辑过]
2863
qw945923000
文章数:550
年度积分:524
历史总积分:2863
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/5/21 10:31:05
#9楼
回复 #8楼 yuanyuesheng
按道理来说如果管压降电压问题,那A316J确实该报警了,有没有老师给解答一下。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005