#0楼
背景:现有36台AC380V,0.75变频器,计划选用80A的塑壳断路器作为总开关,同时客户要求使用B型RCD。
目前咨询了正泰,施耐德,良信等厂家,均没有相应产品(80A的RCD),施耐德有漏电开关但是没有短路和过载保护,显然不满足需求。要么都是A型或者AC型,好像不适合用于变频器的场景。
咨询:像这36台变频器这种方案,大家对于总开关是怎么选的?直接用普通的塑壳断路器?有啥好的方案?。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
24088
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1361
历史总积分:24088
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/30 14:24:03
#1楼
普通漏电保护器好像和变频器天生排斥。
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/9/30 14:36:10
#2楼
在我看来根本就不应该用漏保

如果客户非要装的话,36台0.75KW,共计27KW,电流也就50A左右

可以考虑63A或者100A
大家一起学习
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2026/9/30 14:44:45
#3楼
以下是引用YXBK在2026/9/30 14:36:10的发言:
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/9/30 21:56:38
#4楼
新机就算用普通漏电保护都没问题,但时间长了以后就很难保证啥时候跳闸
19251
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:707
历史总积分:19251
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/10/3 9:49:47
#5楼
36台0.75变频器,无论你选什么型号的漏电保护器,肯定是无法正常使用,即使你的变频器、电机都完好,他们在运行中都免不了存在漏电流,假定单台漏电流是3mA(这已经是最小了),36台就是108A,能保证不跳闸吗?
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/10/3 21:31:21
#6楼
回复 #5楼 pan_xiansheng
这个跳闸的问题新机时候很少跳的,部分的家具设备,上面就会用到不少的变频和伺服,厂家配的电源进线开关是一般的断路开关,很容易缺相,我一般是直接用漏电保护开关更换,不会跳闸
3194
s7200
文章数:295
年度积分:224
历史总积分:3194
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2026/10/4 15:53:33
#7楼