客户的一台无功补偿。控制柜低压侧补偿为功率因数0.67(电容衰减)左右。而国家电网的四象限电表却在第4象限。过补???
不走寻常路。
【方案】
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
5913
7sun777
文章数:
511
年度积分:
174
历史总积分:
5913
作者的所有帖子(511)
注册时间:
2015/7/6
发站内信
发表于:2026/3/9 17:15:58
#1楼
你也够专业与仔细,电能表四象限的区分被你说得清清楚楚,时至今日我才略懂一点,我也关注了好几年,总算有所了解这一块功能了。
【方案】
台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6032
YS-W
文章数:
1825
年度积分:
367
历史总积分:
6032
作者的所有帖子(1825)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2026/3/10 10:43:43
#2楼
不看你说的还真没注意这个,今天特意看看,是在第一象限。
【方案】
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20710
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4601
年度积分:
335
历史总积分:
20710
作者的所有帖子(4601)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2026/3/10 16:44:37
#3楼
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
【方案】
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP 5 软件类别 | 维萨拉 (Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22638
877476825
文章数:
9470
年度积分:
532
历史总积分:
22638
作者的所有帖子(9470)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/3/10 18:32:09
#4楼
以下是引用
1053370790
在
2026/3/10 16:44:37
的发言:
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
全部断掉,智能电表显示在第一象限。此时电容柜功率因数0,2左右
不走寻常路。
【方案】
保护货车和公共汽车免于致命事故
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20710
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4601
年度积分:
335
历史总积分:
20710
作者的所有帖子(4601)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2026/3/11 8:13:27
#5楼
以下是引用
877476825
在
2026/3/10 18:32:09
的发言:
以下是引用
1053370790
在
2026/3/10 16:44:37
的发言:
把电容补偿柜电断掉再来看电表状态。
全部断掉,智能电表显示在第一象限。此时电容柜功率因数0,2左右
你这功率因素表有问题吧,就算不投也不会到0.2呀。
【方案】
哥本哈根机场安装红外热像仪
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12801
产品体验中心会员
346953791
文章数:
3115
年度积分:
243
历史总积分:
12801
作者的所有帖子(3115)
注册时间:
2011/5/4
发站内信
发表于:2026/3/13 18:42:36
#6楼
核对一下你功率因数表取的电流和电压是否正确。要不就是表有问题了,或者实际功率过小。
【方案】
英威腾微面驱控方案助力物流,你的快递不用愁
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5291
benclee
文章数:
82
年度积分:
180
历史总积分:
5291
作者的所有帖子(82)
注册时间:
2019/4/15
发站内信
发表于:2026/3/15 9:05:19
#7楼
投上无功看一下电表和补偿柜上的功率因数,切不投时再看一下电表和补偿柜的功率因数
此帖发自手机工控论坛
【方案】
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
46.8003