您现在所在的是:

电工技术

回帖:0个,阅读:87 [上一页] [1] [下一页]
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/2 7:28:01
#0楼
厂用电低压一段和低压二段中间有母联开关!如果检修二段变压器,一段变压器带低压一段和二段,可以直接切二号变压器出线负荷开关吗?
答案是不可以 ,应该把低压二段负荷倒至一段,如果一段变压器容量够,可以全部投切,如果一段变压器容量不够,可以部分投切。
这时先逐个断开待检修二段变压器侧馈线开关,紧接着断开待检修变压器的出线开关,然后合上母联开关,之后再逐一合上待检修变压器侧馈线开关即可,检修完成之后,在倒着分合开关切换到正常供电状态。

如果一段变压器负荷不够,那么,先逐个断开待检修变压器侧馈线开关,之后断开待检修变压器的出线开关,然后再有选择的断开正常供电侧非重要负荷(相对而言)侧馈线开关,然后合上母联开关,之后在逐一合上待检修变压器侧重要馈线开关即可(不重要的可以不送电),检修完成之后,在逐一分合开关切换到正常供电...有选择的进行
[此贴子已经被jint于2026/1/6 9:25:41编辑过]
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002