抽蓄电站 3号机组母线洞SF6检测装置又报警了 ,频繁地发出刺耳的报警声音,提着手持SF6检测仪器进母线洞检测正常 ,经检查SF6检测探头故障 。现场报警时,由于备件还没到货,暂时消音 。

附件 微信图片_20260101214234_1470_7.jpg



附件 微信图片_20260101214230_1469_7.jpg



思想决定高度
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/1 22:18:33
#1楼
在电力行业中,GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的运行安全至关重要。六氟化硫(SF6)作为GIS中的关键绝缘介质,其泄漏检测是保障设备安全运行的重要环节。根据国家标准《GB/T 8905-2012 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》,GIS室内的SF6六氟化硫气体体积分数应不超过1000mL/m3,同时空气中氧气浓度不得低于18%体积分数。
思想决定高度
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/1 22:28:46
#2楼
GIS气体绝缘金属封闭开关设备占地面积相对AIS空气绝缘开关设备仅为10-30%,而且可靠性高,安全性高。
思想决定高度
20340
pqsh 版主
文章数:7599
年度积分:74
历史总积分:20340
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/1/3 10:42:46
#3楼
感觉有点过份. 一个探测报警而已, 还弄个柜子, 还弄个显示屏.
现在又提出个环保气体柜.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
45172
YXBK 版主
文章数:20758
年度积分:100
历史总积分:45172
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/3 17:09:56
#4楼
以下是引用pqsh2026/1/3 10:42:46的发言:
感觉有点过份. 一个探测报警而已, 还弄个柜子, 还弄个显示屏.
现在又提出个环保气体柜.


现在的配电设备说是越来越先进,但我觉得太复杂了反而难搞

之前在东莞的时候我们公司的市电发电转换柜,是一个倒闸,上端接市电,下端接发电

怎么都错不了,还简单明了

现在在广西说那个过时了(2006年的配置),倒闸不好,要用两个断路器转,

然后两个断路器机械用钢丝绳互锁还有电气互锁,上个月试机的时候,搞了半天才合上闸

高压柜搞个直流220控制,为了提供这个电源,还特意配了一个大柜子的所谓的直流屏

以前就是交流220,配个小小的UPS搞定了