您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:116 [上一页] [1] [下一页]
3099
shjzsxl
文章数:416
年度积分:73
历史总积分:3099
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2025/11/4 10:11:21
#0楼
附件 微信图片_20251104094351_41_2.jpg

附件 微信图片_20251104094357_42_2.jpg

附件 微信图片_20251104094404_43_2.jpg

我和很多同行讨论这问题:一般认为提高功率因数可以不罚款,但不能降低有功功率,这个观点是不对的。从已上图片可以看到;当功率因数提高后有功,无功及视在功率也都变小了。大家认为对吗?

3099
shjzsxl
文章数:416
年度积分:73
历史总积分:3099
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2025/11/4 14:27:11
#1楼
图片说明;已上图片是我们和一个企业做节能项目的数据采集。我们的设备没投时功率因数为0.71, 设备投入后功率因数为1,另外图片中有三个峰,这三个峰是我们在调试中把设备停了三次。这时能看到有功,无功和视在功率都有变化。
7046
第三颗牙
文章数:957
年度积分:951
历史总积分:7046
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/11/4 16:15:06
#2楼
从曲线看,客户的有功一直再降低,你的功率因数提高了,并不能证明有功降低了。只能证明视在功率和无功降低了。
3099
shjzsxl
文章数:416
年度积分:73
历史总积分:3099
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2025/11/4 16:43:44
#3楼
从曲线看,功率因数从0.71提高到了1,无功从291kvar降低到6kvar,有功从294kw,降低270kw。视在功率从414kva降低到了270kva.这还不能证明?
[此贴子已经被作者于2025/11/4 17:06:02编辑过]
44660
YXBK 版主
文章数:20518
年度积分:2039
历史总积分:44660
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/11/4 17:51:07
#4楼
以下是引用shjzsxl2025/11/4 16:43:44的发言:
从曲线看,功率因数从0.71提高到了1,无功从291kvar降低到6kvar,有功从294kw,降低270kw。视在功率从414kva降低到了270kva.这还不能证明?
[此贴子已经被作者于2025/11/4 17:06:02编辑过]


实际用电有没有变化

从图看,一个是9:15分,一个是9:30分

觉得应该要配合电流来看
大家一起学习
3099
shjzsxl
文章数:416
年度积分:73
历史总积分:3099
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2025/11/4 19:52:41
#5楼
附件 微信图片_20251104193543_2_118.jpg

附件 微信图片_20251104193556_3_118.jpg

附件 微信图片_20251104193608_4_118.jpg

由于显示的数据有限,把A相显示。同时这显示的是瞬时值,不存在时间问题。
9884
towngas
文章数:1479
年度积分:711
历史总积分:9884
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2025/11/5 8:17:28
#6楼
我个人意见是提高机械效率或光电磁等效能才会节能,靠曲线只能辅助分析不能作为证据,见过程序做假的太多了。
44660
YXBK 版主
文章数:20518
年度积分:2039
历史总积分:44660
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/11/5 8:21:02
#7楼
回复 #5楼 shjzsxl
关键是在不同的时间你的实际电流不一样


视在功率是电流乘以电压得出来的

有功功率是视在功率乘以功率因数得出来的


所以至少功率因数与视在功率没有关系


你图中11:20分,视在功率390,功率因数0.69,电流825

9:30分的功率因数是1,视在功率270,看似视在功率低了,但那是因为电流只有675
大家一起学习
3099
shjzsxl
文章数:416
年度积分:73
历史总积分:3099
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2025/11/5 9:15:53
#8楼
(我个人意见是提高机械效率或光电磁等效能才会节能,靠曲线只能辅助分析不能作为证据,见过程序做假的太多了。)回复6楼,我们这些数据是历史数据,随时可调阅。不存在做假。
3099
shjzsxl
文章数:416
年度积分:73
历史总积分:3099
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2025/11/5 9:34:09
#9楼
回复7楼:我们这个案例是一个大型鋼件(70吨)的淬火过程。9:15分我们的设备没有投入,9:30是我们的设备已开始工作了。