AR50继电器快速校验仪,校验小型电磁继电器 ,适用于多个型号,单个继电器校验速度快。以前用的好好地,今天突然出了状况,笔记本与校验仪以太网始终无法连接 。一边向领导汇报, 一边去看看怎么回事  。仔细检查后发现,笔记本的IP与继电器快速校验仪的IP就不在同一网段上 ,修改笔记本的IP重启校验仪后连接正确,可正常使用了 。
思想决定高度
23483
liuxd6909
文章数:12382
年度积分:1051
历史总积分:23483
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/18 19:54:19
#1楼
这台AR50继电器快速校验仪,一次只能校验一个继电器 ,AR50B效率更高 ,一次可校验更多 的继电器  。
附件 微信图片_20251018195248_759_7.jpg

附件 微信图片_20251018195252_760_7.jpg
思想决定高度
5501
YS-W
文章数:1498
年度积分:1078
历史总积分:5501
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/10/22 9:17:29
#2楼
是实验室用的?还是生产线用?是检测寿命还是检测质量?
23483
liuxd6909
文章数:12382
年度积分:1051
历史总积分:23483
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/22 21:21:27
#3楼
继电器在使用过程中,吸合与断开时间运行程序有精确要求,定期抽取部分继电器进行试验,主要测试指标线圈电阻,启动电压,返回电压,返回时间,触点开路阻值与短路阻值 ……
思想决定高度
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/10/23 18:22:35
#4楼
既然要求这样高,为啥用这种普通继电器?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23483
liuxd6909
文章数:12382
年度积分:1051
历史总积分:23483
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/23 21:01:46
#5楼
这考虑就是设计 的问题了, 是否跟成本 有关系或其它 因素 不得而知  ,记得在核电站,不太会这样的问题
思想决定高度
9482
chengzheng
文章数:1783
年度积分:850
历史总积分:9482
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2025/10/28 14:43:13
#6楼
这玩意不靠谱,
23483
liuxd6909
文章数:12382
年度积分:1051
历史总积分:23483
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/28 21:19:26
#7楼
以下是引用chengzheng2025/10/28 14:43:13的发言:
这玩意不靠谱,

每次大修都对一批抽检的继电器进行校验 ,也总能检出一部分不合格的来。 而且电站也确实有过因为继电器不合格而导致停机故障。