#0楼
我有一台110kW的电机,是碎木用的,每次启动,电压就从380V一下降到了310V或290V那么低,没用的时候电压又正常,导致我无法生产。接的公用变压器容量是500kVA的,距离有1.4公里远,接过来的线路还是240的。能否在技术层面告诉我为什么电压会降那么多,还有我能怎么处理呢,听说买套无功装置能降得少一点?
11200
Tivian
文章数:2695
年度积分:682
历史总积分:11200
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/5/12 16:21:14
#1楼
用的什么启动?一般就是变压器太小,另外线路矿长,线径小 最好是不带负载加变频启动
20669
877476825
文章数:8539
年度积分:600
历史总积分:20669
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/12 18:32:49
#2楼
线路太长了,无功补偿可以试试
不走寻常路。
27494
goldage
文章数:15467
年度积分:786
历史总积分:27494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/5/12 21:25:42
#3楼
线路太远,压降太大,就算加补偿也不好办
变压器迁移过来吧
9475
711022027
文章数:819
年度积分:302
历史总积分:9475
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2025/5/13 7:20:25
#4楼
附件 微信图片_20250513071749.jpg

下载电工计算器APP,计算一下、
3947
18540531
文章数:502
年度积分:175
历史总积分:3947
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2025/5/13 15:02:29
#5楼
以下是引用7110220272025/5/13 7:20:25的发言:
附件 微信图片_20250513071749.jpg

下载电工计算器APP,计算一下、
这么先进!
江楓渔
3947
18540531
文章数:502
年度积分:175
历史总积分:3947
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2025/5/13 15:06:27
#6楼
这么大的电机一般都安装个变频器,直接启动伤电机,还伤线
江楓渔
5551
pdthtzb
文章数:517
年度积分:463
历史总积分:5551
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2025/5/14 8:30:37
#7楼
如果启动起来以后电压降到310V或更低,应该考虑改造线路。如果只是启动时电压降到310V,正常运转后电压恢复,可以考虑加软启动或变频器。
  田丰自动化
86049
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:568
历史总积分:86049
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/5/14 8:32:42
#8楼
想办法变压器移近点;
27494
goldage
文章数:15467
年度积分:786
历史总积分:27494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/5/14 21:26:36
#9楼
实话说吧,这个距离产生的压降是非常难搞的
尽量迁移变压器或申请一台,不过价格是不便宜,还有时间排期
用变频器是可以启动起来,但真带负载运行就会经常报故障的
这个距离,如果你要加粗电缆线来降低压降,那价钱也是非常可观的,如果给小偷惦记上,你的这个铜电缆就是一大块肥肉
估计你各个方面衡量过后甚至有搬迁的打算