您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:237 [上一页] [1] [下一页]
1848
ddyy8899
文章数:68
年度积分:62
历史总积分:1848
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2024/11/22 10:20:16
#0楼
大家好,很长时间没有登录,这段时间干点小活,遇到一点小问题,请教一下:前几天给一个加油站装修电路,新安装的电地热,总功率在18KW,加油站用三相电,电地热是220的,可能负载分配不均,三相电电流不平,农村电工说变压器有亏电,说是加油站负载造成的,要求从新调整负载供电顺序,让三相电电流平衡,给我整不会了,三相电电流不平与变压器亏电有关吗?请教大家一下。谢谢
15044
xuhuifox
文章数:2821
年度积分:91
历史总积分:15044
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/11/22 13:16:33
#1楼
负载严重不平衡,会导致单个绕组温升,但是在功率范围之内,不会导致变压器亏电!
三相负载不平衡会导致零点漂移,就是说,另外负载较轻的那两相对零电压异常,并不会导致其他的后果。
当然,负荷平衡要好些,所以,尽量的调整到三相负荷差不多就好!
                 一切为了生活
20021
877476825
文章数:8193
年度积分:466
历史总积分:20021
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/11/23 8:13:35
#2楼
我理解的亏电估计就是三相电流不平均,影响变压器再增加其他的大三相负载。承受总三相负荷能力减弱了,个别相还会因为负荷重而三相电压不均衡
不走寻常路。
4841
shpw
文章数:851
年度积分:331
历史总积分:4841
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2024/11/24 16:37:13
#3楼
装一个可测三相电流不平衡的报警器,同时可测每项过流
附件:
[本地下载]
4346
YS-W
文章数:945
年度积分:48
历史总积分:4346
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/11/25 8:19:08
#4楼
看来你地热线圈的重新接线了。将地热接成星型使用380V的电,不就平了吗?但是不知你地热是什么形式的?接的单相220
2005
steelen
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:2005
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2024/11/28 17:13:34
#5楼
看变压器容量
如果变压器容量小,电加热功率大,电工说的是对的
如果电加热功率小于变压器容量的5%-10%,你是不是考虑送点儿礼
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
4841
shpw
文章数:851
年度积分:331
历史总积分:4841
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2024/12/20 12:28:08
#6楼
早就应该装一个加热器断线报警器  UL3A  ,断线报警,过流报警,三相不平衡报警, 漏电报警。 一旦拥有 还有什么呢
附件 UL3A-3.jpg
附件:
[本地下载]
8840
solidcam
文章数:1770
年度积分:903
历史总积分:8840
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2024/12/20 18:29:05
#7楼
三相不平衡会烧坏设备。
4841
shpw
文章数:851
年度积分:331
历史总积分:4841
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2024/12/20 19:42:05
#8楼
US13也能监控三相不平衡  过流 断线   全能哈。 三相不平衡对变压器 和电网都有危害。
US13体积小 可导轨安装 可面板安装。

附件:
[本地下载]


附件 US13加热器检测.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005