【话题】td400c文本显示器,上电Cpu无响应?(20171105)

分享到
25381
goldage
文章数:14564
年度积分:883
历史总积分:25381
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/11/5 21:17:36
#10楼
这类的问题建议还是上图比较容易讨论
18049
qjj740210
文章数:4737
年度积分:818
历史总积分:18049
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/6 9:07:09
#11楼
这个东西与200PLC连接,文本设置注意以下几点:
1.通讯电缆
2.波特率
3.站号
4.重要的一个设置:参数块起始地址(TD 中设置的参数块地址必须与PLC向导中配置的存储区首地址对应。)所以更改了PLC程序中存储区首地址也会连接不上。
84621
ZCMY 版主
文章数:47296
年度积分:680
历史总积分:84621
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/11/6 9:52:27
#12楼
附件 1557630446.jpg

附件 1608078808.jpg


呵呵;先看好PLC是不是工作正常;
设置中CPU地址必须与S7-200的相同,TD400的地址不能设成一样的,波特率必须一样;
这三个设对就可以通讯上;
至于参数块地址,设错或不设显示的是无参数块,而不是CPU无响应;
84621
ZCMY 版主
文章数:47296
年度积分:680
历史总积分:84621
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/11/7 10:41:49
#13楼
以下是引用zzn67372017/11/5 11:28:20的发言:
删我帖子,也经常送修不是吗?我说咨询西门子就删啊?有权力也别乱用!
你确认是人家的TD400坏了就让人家送修?
24357
zzn6737
文章数:12012
年度积分:286
历史总积分:24357
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/7 11:38:00
#14楼
以下是引用ZCMY2017/11/7 10:41:49的发言:
以下是引用zzn67372017/11/5 11:28:20的发言:
删我帖子,也经常送修不是吗?我说咨询西门子就删啊?有权力也别乱用!
你确认是人家的TD400坏了就让人家送修?
看清楚了没?是咨询。
24396
ytleaderplc
文章数:10312
年度积分:822
历史总积分:24396
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/11/7 13:43:19
#15楼
回复 #10楼 goldage
读取plc程序看看,正常可以看到文本相关的设定部分。不是特别复杂找个触摸屏之类的做下程序就可以了。
此帖发自论坛APP