昨天发现有时功率因数0.91都不到(设定的是0.95)但电容不投入

今天就找补偿器的技术,后来发现是电压谐波保护了,设定是7%,实际有11%

售后说这种情况下不能投电容,如果投了的话,电容很快就会炸了


而同样的设备,去年之前在东莞照样补偿(补偿器没有谐波保护功能)

不知跟供电的电源有没有关系,现在这个园区有很多厂装了光伏的

附件 微信图片_20260820162821_405_163.jpg

附件 微信图片_20260820162822_406_163.jpg

附件 微信图片_20260820162822_407_163.jpg

附件 微信图片_20260820162937_408_163.jpg



大家一起学习
6693
YS-W
文章数:2183
年度积分:1028
历史总积分:6693
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/8/20 19:23:21
#1楼
现在太先进了,我们还用这上世纪的数码管的控制器呢。
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/8/20 21:17:50
#2楼
谐波超标不能投入电容,这个没听说过,等下问一下豆包看看
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/8/21 7:57:33
#3楼
以下是引用YS-W2026/8/20 19:23:21的发言:
现在太先进了,我们还用这上世纪的数码管的控制器呢。

昨天特意问了在东莞搞维保的公司,说东莞现在没这个要求,补偿器可以没谐波电压保护
大家一起学习
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/8/21 7:57:54
#4楼
以下是引用goldage2026/8/20 21:17:50的发言:
谐波超标不能投入电容,这个没听说过,等下问一下豆包看看


豆包说 >10% 严禁投入
[此贴子已经被作者于2026/8/21 7:58:34编辑过]
大家一起学习
21412
1053370790
文章数:4828
年度积分:1037
历史总积分:21412
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/8/21 8:14:52
#5楼
以下是引用YXBK2026/8/21 7:57:54的发言:
以下是引用goldage2026/8/20 21:17:50的发言:
谐波超标不能投入电容,这个没听说过,等下问一下豆包看看


豆包说 >10% 严禁投入
[此贴子已经被作者于2026/8/21 7:58:34编辑过]
真的会炸,上家单位集团总部那边炸过。新换的电容上去几个小时就炸了,后换成带电抗器的才解决,但必须加大容量(因加了电抗器会导致电容端电压升高,电容需选用耐压525V的,这样电流就小了,容量提升把电流提上来)。
13381
Tivian
文章数:3426
年度积分:1167
历史总积分:13381
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/8/21 8:24:37
#6楼
估计要用专用高频波电容才行
30417
秀空
文章数:13687
年度积分:772
历史总积分:30417
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2026/8/21 8:35:10
#7楼
低于0.9一般要投入的。
14761
chenqing309
文章数:7906
年度积分:175
历史总积分:14761
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2026/8/21 11:32:21
#8楼
高频谐波对电容还是有影响的
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/8/21 12:57:36
#9楼
以下是引用10533707902026/8/21 8:14:52的发言:
今年新增容的变频器补偿柜,就要求必须加电抗器才行了

附件 IMG_3813.jpg