19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/6/30 15:53:42
#20楼
比如说,你想自制一根与信捷PLC的通讯电缆,与电脑的连接端可以不用焊接,直接按厂方的接线图接如即可。

附件 1.jpg
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/6/30 22:42:08
#21楼
回复 #19楼 YXBK
感谢!表情
思想决定高度
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/7/1 9:55:11
#22楼
以下是引用liuxd69092026/6/27 21:42:08的发言:
附件 ScreenShot_2026-06-27_213354_922.jpg

这个DB9转接板用在哪里 有人知道嘛

1-DCD
2-RXD
3-TXD
4-DTR
5-GND
6-DSR
7-RTS
8-CTS
9-RI
[此贴子已经被jint于2026/6/30 9:39:22编辑过]
首先你给的图,管脚排列第一次见
12345
6789
后来的实物图片,多用于实验用,待确认线路正确后就换成常用线座头。
比如欧姆龙的产品
可能是239-329,也可能235-239,239-235…所以要看对应资料,or试验,可能要5线,没对应资料很费时间
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/1 21:26:02
#23楼
以下是引用liuxd69092026/6/29 21:59:50的发言:
实物是这样的  ,如下图所示



附件 微信图片_20260629215841_3734_7.jpg



附件 微信图片_20260629215844_3735_7.jpg


你这个是免焊接端子,这种端子很多地方都用到的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/7/1 22:26:40
#24楼
就感觉这个免焊接串口端子和正常RS232的针脚的排序是反着来的 所以很疑惑  。
思想决定高度
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/7/2 7:55:52
#25楼
收 发 地,三个脚最常用,反了就 收 发换一下
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/2 16:13:45
#26楼
以下是引用liuxd69092026/7/1 22:26:40的发言:
就感觉这个免焊接串口端子和正常RS232的针脚的排序是反着来的 所以很疑惑  。


这个有些是分公母的


比如你这个公头 2脚 RXD 是接收  3脚 TXD 是发射

那么对应的母头 2脚 TXD 是发射  3脚 RXD 是接收

就是一边的发射对应另一边的接受才行


我们一般用的是2 3 5脚

也有不分的,那么在接线时就把 2 3 这两条线交叉一下
大家一起学习
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/7/2 21:55:30
#27楼
以下是引用ytleaderplc2026/7/2 7:55:52的发言:
收 发 地,三个脚最常用,反了就 收 发换一下
这个 RS232的公头1、2、3、4、5排序是对的 ,常用收、发和地三个针脚是没问题的 。
思想决定高度
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/7/2 21:57:15
#28楼
回复 #26楼 YXBK
1、2、3、4、5的针脚排序是对的
思想决定高度
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/3 7:56:37
#29楼
以下是引用liuxd69092026/7/2 21:55:30的发言:
以下是引用ytleaderplc2026/7/2 7:55:52的发言:
收 发 地,三个脚最常用,反了就 收 发换一下
这个 RS232的公头1、2、3、4、5排序是对的 ,常用收、发和地三个针脚是没问题的 。



附件 t04d437de48e31b4331.jpg
大家一起学习