#10楼
半小时搞定,很厉害了
不走寻常路。
27663
goldage
文章数:15545
年度积分:955
历史总积分:27663
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/6/16 21:17:14
#11楼
接线端子短路造成的故障很常见,只是你的这个短路不够严重而已
12842
蛇会大学
文章数:4721
年度积分:347
历史总积分:12842
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/16 21:44:13
#12楼
最怕搞一些别人改过的设备了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
29103
秀空
文章数:13498
年度积分:595
历史总积分:29103
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2025/6/17 8:45:51
#13楼
这个故障,更换PLC应该也不行吧。
39233
知道一点
文章数:23103
年度积分:925
历史总积分:39233
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/6/17 10:45:38
#14楼
你处理的这个问题有点奇怪
看似出问题的地方不在PLC
客户将旁边机器上的PLC挪过来问题解决
他处理中碰到这端子排?
由此认为PLC有问题,又物归原主?复位问题PLC又再次碰触这端子排,使得问题也复位了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1433
风35RH
文章数:90
年度积分:299
历史总积分:1433
注册时间:2022/3/7
发站内信
发表于:2025/6/17 11:12:42
#15楼
设备损坏时一般都是小故障,但是会被使用者引导到大故障上面去!去了现场先不要着急维修,一定要先看看有没有哪个线头松了,哪个开关跳了,然后再一点一点往大故障上面去想!
21906
bnnyygy
文章数:6248
年度积分:802
历史总积分:21906
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/17 11:29:17
#16楼
以下是引用知道一点2025/6/17 10:45:38的发言:
你处理的这个问题有点奇怪
看似出问题的地方不在PLC
客户将旁边机器上的PLC挪过来问题解决
他处理中碰到这端子排?
由此认为PLC有问题,又物归原主?复位问题PLC又再次碰触这端子排,使得问题也复位了?

可能是哪路电磁阀设置的参数,点位不一致吧,都多少年的设备了,线路,点位指不定改过
24204
mengx9806
文章数:11142
年度积分:527
历史总积分:24204
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2025/6/17 16:59:42
#17楼
仿佛看见我我之前上班的电柜表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
27663
goldage
文章数:15545
年度积分:955
历史总积分:27663
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/6/17 21:33:24
#18楼
实际维修当中,给使用误导的也是不少的
前段时间处理一台凹版印刷机,故障是四个版全印的时候,底色和一色版出现膜松,正常程序是让他们换胶棍,工人说胶辊是新换,故障还是会偶尔出现,检查过版棍的顺序也是正常,最后发现竟然是胶辊下降不到位,一笑而过吧,毕竟原因说出来很多人会丢脸
2551
刘刚VtDoERSp
文章数:270
年度积分:74
历史总积分:2551
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2025/6/18 9:21:38
#19楼
回复 #8楼 bnnyygy
黑色塑料那种排骨式端子,最容易因为老化出问题。常见过热后和周边端子短路,有时外表还看不出,只有砸开看。