#10楼
回复 #8楼 dlr
不是传感器内阻太大?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/5/28 8:41:17
#11楼
你用的模块确定只能电压输入?~这种模块还选用啊
这类问题不能单一说是哪方面的,但从使用者角度就是传感器的
实际上,可能是电阻没有选用精密电阻,传感器内阻太大,模块内阻太小,还有传感器供电电源内阻大…
看看能不能用程序修正偏差~如果模块是PLC的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4629
857362369
文章数:645
年度积分:207
历史总积分:4629
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2025/5/28 8:53:55
#12楼
导线会分压啊,这就是电流型和电压型的区别,本来电流信号,转换成电压,那连接的导线也有电阻,会和250欧姆电阻一起分压,
万千世界,不离壹刻。
5845
truezhang
文章数:962
年度积分:174
历史总积分:5845
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2025/5/28 9:56:44
#13楼
回复 #11楼 知道一点
电路上不太懂,例如真的是传感器内阻大,这种情况为什么会造成接入模块后电压降低?
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/5/28 12:14:03
#14楼
以下是引用8774768252025/5/26 20:06:24的发言:
一般传感器电压信号不会引起压降
附件 微信图片_20250526200748.jpg
[此贴子已经被作者于2025/5/26 20:07:55编辑过]
如果按楼主说的,电阻并在传感器接头?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24974
dlr
文章数:4457
年度积分:460
历史总积分:24974
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/5/28 17:21:14
#15楼
  4---20mA两线制的传感器采用的是电流传输信号,对传感器的要求是:负载电阻(R)在一定范围内变化时, 输出电流的变化应小于允许值(x),这就是所谓的恒流特性。要保证传输误差x在允许误差范围内, 则要求传感器的输出电阻r》R+R线(连接导线的电阻), 即:x=R+R线/r。从式中可看出:传感器的输出电阻要足够大, 而接收模块的输入电阻要比较小。
  从楼主的帖子看, 是从端子接线,不涉及连接导线, 但对于合格的恒流源传感器而言, 当连接导线的长度在一定范围内时, 是仍能保证电流信号的传输精度的。
20678
877476825
文章数:8542
年度积分:609
历史总积分:20678
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/28 17:27:19
#16楼
以下是引用dlr2025/5/28 17:21:14的发言:
恒流源对导线电阻不敏感。楼主可以去掉这个250o电阻。买个4-20ma转0-5v的转换器应该就可以解决问题
不走寻常路。
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/5/29 13:21:26
#17楼
你串接一台高精度电流表就有答案了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5845
truezhang
文章数:962
年度积分:174
历史总积分:5845
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2025/6/1 23:24:19
#18楼
汇报一下了解到的大致原因,由于模块原本只接收0~5V的信号,通过并联250Ω电阻转成1~5V信号,实际上那个250Ω电阻有分流作用了,导致接入模块信号电压信号降低
24974
dlr
文章数:4457
年度积分:460
历史总积分:24974
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/6/2 15:32:40
#19楼
以下是引用truezhang2025/6/1 23:24:19的发言:
汇报一下了解到的大致原因,由于模块原本只接收0~5V的信号,通过并联250Ω电阻转成1~5V信号,实际上那个250Ω电阻有分流作用了,导致接入模块信号电压信号降低
搞了半天原来是错误的使用方法导致错误的结果。说250Ω电阻对模块有分流作用是说不通的,只能按16楼网友说的办法来做。