#20楼
变频器对附近设备有干扰时候需要调
2835
图喜儿
文章数:91
年度积分:149
历史总积分:2835
注册时间:2018/1/9
发站内信
发表于:2025/3/6 13:53:18
#21楼
之前有客户反应变频器带电机电机吵得很,我去看了现场,确实是很明显的金属声音,然后通过载波调整,看了一下客户最大输出只有机器额定一半多,果断改载波频率,从默认2KH逐步提高到了4K,最后看到变频器温度表现只略有升高,客户拿噪音计测试,没调之前高达110db,调整以后只有90,客户心情非常愉悦