刚把邻居处理一个故障。卧室双控灯一开开关,跳总闸。接线图,如下。
发现双控开关损坏导致零火短路。如果上面总闸短路不跳,估计电线要着了
不走寻常路。
【方案】
英威腾手把手教你,如何提高贴标精度
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
9074
xianban7
文章数:
267
年度积分:
779
历史总积分:
9074
作者的所有帖子(267)
注册时间:
2009/5/12
发站内信
发表于:2024/10/23 20:23:17
#1楼
人才,零线也进开关,估计是想省点线吧
【方案】
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20786
bnnyygy
文章数:
5944
年度积分:
1452
历史总积分:
20786
作者的所有帖子(5944)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/23 20:51:00
#2楼
核爆起爆装置。
【方案】
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9197
chi1225
文章数:
2462
年度积分:
593
历史总积分:
9197
作者的所有帖子(2462)
注册时间:
2014/7/31
发站内信
发表于:2024/10/23 20:56:27
#3楼
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
【方案】
能量回馈型变频器和电机助力荷兰电厂利用飞轮储能提高欧洲电网稳定性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2337
dyx811
文章数:
32
年度积分:
804
历史总积分:
2337
作者的所有帖子(32)
注册时间:
2010/11/10
发站内信
发表于:2024/10/23 21:00:22
#4楼
我也遇到过,接线的时候把空开整跳了。
【方案】
华北工控MATX-6555主板,可助力实现信息化领域数据安全管理
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
42148
YXBK
版主
文章数:
19353
年度积分:
2562
历史总积分:
42148
作者的所有帖子(19353)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/23 21:06:41
#5楼
以下是引用
chi1225
在
2024/10/23 20:56:27
的发言:
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
大家一起学习
【方案】
扬沙、大风再次蓝色预警,警示企业生态环保工作绝不能省!
只看该作者
|
赞
[4]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17834
老兔子
文章数:
2432
年度积分:
1068
历史总积分:
17834
作者的所有帖子(2432)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/10/23 22:45:59
#6楼
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
【方案】
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
37896
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
22468
年度积分:
2315
历史总积分:
37896
作者的所有帖子(22468)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/23 23:33:50
#7楼
不接错是不会短路的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18632
fsjnzhouyan
文章数:
4891
年度积分:
934
历史总积分:
18632
作者的所有帖子(4891)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2024/10/24 0:04:41
#8楼
以下是引用
老兔子
在
2024/10/23 22:45:59
的发言:
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19851
877476825
文章数:
8063
年度积分:
1196
历史总积分:
19851
作者的所有帖子(8063)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/10/24 7:13:21
#9楼
以下是引用
fsjnzhouyan
在
2024/10/24 0:04:41
的发言:
以下是引用
老兔子
在
2024/10/23 22:45:59
的发言:
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
灯是水晶灯,开关损坏,L2.L1导通了。好像是杂牌开关
[此贴子已经被作者于2024/10/24 7:13:57编辑过]
不走寻常路。
【方案】
英威腾卷筒纸分切机方案,助力切纸高效率、高精度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005