您现在所在的是:

电工技术

回帖:42个,阅读:690 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/10/23 19:48:41
#0楼
刚把邻居处理一个故障。卧室双控灯一开开关,跳总闸。接线图,如下。
附件 微信图片_20241023194501.jpg


发现双控开关损坏导致零火短路。如果上面总闸短路不跳,估计电线要着了
不走寻常路。
9131
xianban7
文章数:267
年度积分:836
历史总积分:9131
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2024/10/23 20:23:17
#1楼
人才,零线也进开关,估计是想省点线吧
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/23 20:51:00
#2楼
核爆起爆装置。
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2024/10/23 20:56:27
#3楼
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2403
dyx811
文章数:32
年度积分:870
历史总积分:2403
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2024/10/23 21:00:22
#4楼
我也遇到过,接线的时候把空开整跳了。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/23 21:06:41
#5楼
以下是引用chi12252024/10/23 20:56:27的发言:
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
附件 IMG_8238.jpg
大家一起学习
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/10/23 22:45:59
#6楼
附件 01.jpg
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/23 23:33:50
#7楼
不接错是不会短路的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2024/10/24 0:04:41
#8楼
以下是引用老兔子2024/10/23 22:45:59的发言:
附件 01.jpg
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:49:28编辑过]

理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
摸着石头过河,走自己的路吧!
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/10/24 7:13:21
#9楼
以下是引用fsjnzhouyan2024/10/24 0:04:41的发言:
以下是引用老兔子2024/10/23 22:45:59的发言:
附件 01.jpg

理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
灯是水晶灯,开关损坏,L2.L1导通了。好像是杂牌开关
[此贴子已经被作者于2024/10/24 7:13:57编辑过]
不走寻常路。