交流接触器触头烧坏,热继电器不动作?ABB的接触器触头烧的粘在一起,无法正常分离,这种程度的电流热继电器怎么会不动作??工程方负责出线试验的说启动的时候就烧掉了
40798
YXBK 版主
文章数:18697
年度积分:1212
历史总积分:40798
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/12/10 19:29:08
#1楼
热继电器是控制接触器线圈的,如果触头都烧在一起了,断开线圈电源也没用呀
26401
woshigoutou
文章数:12109
年度积分:776
历史总积分:26401
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/10 19:52:04
#2楼
有可能谁把过热保护给封掉了,或是热保护选择过大
此帖发自手机工控论坛
15814
lliu1978
文章数:6799
年度积分:154
历史总积分:15814
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/12/10 20:17:15
#3楼
电流热继电器是反时限特性!粘在一起并不代表电流过大!所以热继电器不动作是正常的!触头烧坏主要原因应该是灭弧不良 接触不好
11543
limassol
文章数:746
年度积分:413
历史总积分:11543
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2018/12/10 20:20:29
#4楼
以下是引用YXBK2018/12/10 19:29:08的发言:
热继电器是控制接触器线圈的,如果触头都烧在一起了,断开线圈电源也没用呀
楼主的意思是触头烧粘之前已经过流了,热继没动作
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/10 20:36:14
#5楼
是查到热继电器没有动作吗?质量是否可靠、设定是否正确,是否已过载。
接触器触头粘结,有可能是瞬间造成的,还有触头材质、质量等情况(一般而言)。
此帖发自论坛APP
758
HabeRkbMGcUw
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2018/9/25
发站内信
发表于:2018/12/10 20:36:15
#6楼
触头烧坏基本是灭弧不良导致的,接触器的触头损伤了未必是运行过载的问题,正常运行的线路在触点接触瞬间同样会产生电弧,如果灭弧不好也会烧触点,损伤的触点会发热,但线路运行正常热继也不会动作的
25381
goldage
文章数:14564
年度积分:883
历史总积分:25381
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/10 21:25:55
#7楼
动作的工况是否在正常范围内啊,如果频繁的动作也是会造成触点烧到粘在一起的
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/12/11 0:20:41
#8楼
启动时能把主触点烧熔,要么接触器选型失败,要么马达异常(比如马达绕组异常,比如马达的启动方式,本来是必须星三角启动,你直接角接启动,或者机械上的非正常范围内的重载启动)。
[此贴子已经被作者于2018/12/11 0:23:20编辑过]
17953
qq2994216177
文章数:5313
年度积分:538
历史总积分:17953
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/11 7:56:39
#9楼
以下是引用cadmeister2018/12/10 19:21:39的发言:
交流接触器触头烧坏,热继电器不动作?ABB的接触器触头烧的粘在一起,无法正常分离,这种程度的电流热继电器怎么会不动作??工程方负责出线试验的说启动的时候就烧掉了
有的电路里接触器触点熔了热继电器没动作了也没用,比如普通的气泵,一个小盒子里面就一个接触器和热继电器,接触器触点两组熔了,气压打到设定的,接触器断开,结果两组触点熔了,造成缺相,烧毁电机,这个时候你热继电器动作了有用吗?我现在在外面加了一个电动机保护器,加大接触器容量,避免再次发生这样的事情……你这个设备不清楚,热继电器质量不好有可能,选型有问题也有可能,时间长了自动复位了也有可能……