您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1524 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

正反转接线

1261
zhangzisky
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1261
注册时间:2010/3/7
发站内信
发表于:2010/4/15 11:39:29
#0楼
附件
大家帮我图
刚学电路,大家帮我看看这个图怎么接。谢谢了
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
23126
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:599
历史总积分:23126
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/4/15 12:18:23
#1楼
改变一下相序
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/15 12:33:44
#2楼
元器件都有吗?是作试验 还是做控制箱?
   左边的是原理图,右边的是接线图;原理图正确,以保证接线图正确。
   先搞清楚器件的常开、常闭,将元器件布置好,再按原理图接线;还要考虑接线上的合理、方便。

   SB1应当是停止按钮,需接常闭。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/4/15 13:04:37
#3楼
我看了半天也没有看对,原理图少了热继电器的触点加上。接线图没有看明白,要看你的接线图就不对了,你一按SB2不就短路了?
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2010/4/15 14:12:26
#4楼
用PCSELCAD软件绘制电路图很方便。
968
feitow
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2009/5/11
发站内信
发表于:2010/4/15 14:32:23
#5楼
看了半天有点眼花
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/15 15:46:08
#6楼
按原图的思路,试画了一下,供参考。
附件

   原理图上,主电路的熔断器,也可以垂直画;控制回路,应加适当的熔断器。
   可以在原理图上,对导线进行编号;在接线图上,标出器件的端子代号(亦可在原理图上对应标出)。
   热继电器触点,可置于线圈后。

   绘图时,可以尽量减少能够避免的交叉线。


12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/4/15 18:59:26
#7楼
楼上的图很好,便于理解和安装。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!