原来是两台电机+两台变频器,改造后是一台电机+一台变频器
主题:更换不同型号变频器后,profibus-dp通讯协议的方式,需要修改PLC里面模块的参数吗?
此帖发自手机工控论坛
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/23 18:26:13
#1楼
这得看协议,包括控制字,采集参数的地址都一样不,一样的话不需要修改,不一样的话那就得改。
ABB的变频器采集参数可以配置,5310那里开始可以自由配置,所以你这个换完你还得研究原来的变频器参数,这才是重点,你换的是变频器不是PLC,所以你修改的参数都在变频器这一头,这边改好了那边就不用动,这边改不好,那边就得动,最好是定一边去改另一边,PLC程序有的话你这个没啥难度,照着改就行,没有的话那你就研究变频器参数的协议地址,以及变频器配置等,让变频器去适应PLC。这样你PLC那边就啥也不用动。
1234
hgnoshgne
文章数:89
年度积分:213
历史总积分:1234
注册时间:2015/8/2
发站内信
发表于:2024/11/21 3:59:39
#2楼
不需要改PLC,880本来就是升级版。但是变频器有些参数要改。