您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:188 [上一页] [1] [下一页]
5936
527383814
文章数:238
年度积分:100
历史总积分:5936
注册时间:2014/9/11
发站内信
发表于:2025/2/28 16:19:09
#0楼
每次遇到这种问题就很懵 不知哪个范围不正确 哪个地方超了 有没有具体的提示 请教下各位大神 我该怎么弄   fx3u

附件 Snap4.jpg

附件 Snap5.jpg



1262
981183833
文章数:229
年度积分:220
历史总积分:1262
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/2/28 16:42:57
#1楼
把软元件范围设大就可以了
4331
15898151893
文章数:1303
年度积分:438
历史总积分:4331
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/3/1 10:59:05
#2楼
跟软元件地址冲突了。
[此贴子已经被作者于2025/3/1 10:59:32编辑过]
15284
xuhuifox
文章数:2864
年度积分:201
历史总积分:15284
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2025/3/5 11:35:52
#3楼
这个应该是更换CPU后的一个提示,要是程序软元件的范围较大,需要关注一下,否则,直接确定就好了!
你需要在PLC参数页面,重新设置一下!
                 一切为了生活

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved