您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:189 [上一页] [1] [下一页]
683
hwjhrl
文章数:7
年度积分:65
历史总积分:683
注册时间:2013/12/21
发站内信
发表于:2024/11/16 16:15:09
#0楼
如果Y160=1则复位Y161
如果Y161=1则复位Y160

如果Y162=1则复位Y163
如果Y163=1则复位Y162

如果Y164=1则复位Y165
如果Y165=1则复位Y164
一共有20路这样的,怎么简化编程?
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/16 16:32:18
#1楼
FOR+变址。



这个是没有经过验证的,只是GX WORKS3编译没有报错出来的代码。
具体能否运行自己测试了,思想大概是这么个意思。

你要找到你PLC型号对应的编程手册了解 间接寻址相关内容然后再考虑编程。

自己实际测试一下感觉更好。

附件 】$E@7T2Q{】6(FCO】6E3U@RL.jpg
[此贴子已经被作者于2024/11/17 13:30:52编辑过]
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/11/17 11:59:16
#2楼
请问谁让Y160=1(其他同问)
如果是触摸屏,直接互锁Y161
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/20 10:04:34
#3楼
才20组,又不是2000组,复制完改一下地址就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
733
Brainy_fa
文章数:77
年度积分:733
历史总积分:733
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2024/11/20 16:11:23
#4楼
以下是引用bnnyygy2024/11/16 16:32:18的发言:
FOR+变址。



这个是没有经过验证的,只是GX WORKS3编译没有报错出来的代码。
具体能否运行自己测试了,思想大概是这么个意思。

你要找到你PLC型号对应的编程手册了解 间接寻址相关内容然后再考虑编程。

自己实际测试一下感觉更好。


思路OK,具体到程序里,这个Z1貌似可以去掉,全部换成Z0即可。
3584
740508wyn
文章数:165
年度积分:490
历史总积分:3584
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2024/11/21 15:35:29
#5楼
表情表情表情