您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:91 [上一页] [1] [下一页]
3010
tjq1976
文章数:428
年度积分:60
历史总积分:3010
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2025/4/17 10:55:19
#0楼
厂里有4台90KW的施耐德变频器带动提升泵,距离不是很远,距离在30米到40米。每台变频器柜都配置了滤波装置和电抗器,现在滤波装置有点渗液,考虑更换。原来的厂家已经没有,查不到型号,请问如何计算滤波装置的容量,能否推荐一个型号。
附件 微信图片_20250417105213.jpg

附件 微信图片_20250417105224.jpg



43382
YXBK 版主
文章数:19911
年度积分:761
历史总积分:43382
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/4/17 11:37:47
#1楼
附件 微信图片_20250417113809.jpg
大家一起学习
27281
goldage
文章数:15386
年度积分:573
历史总积分:27281
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/4/17 21:43:03
#2楼
看图像是补偿电容哦
3010
tjq1976
文章数:428
年度积分:60
历史总积分:3010
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2025/4/18 8:41:31
#3楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢
2749
qw945923000
文章数:528
年度积分:410
历史总积分:2749
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/4/18 8:45:08
#4楼
AI的匹配结果仅供参考,具体可以咨询一下卖这种电容的厂家。多咨询几家对比几家厂商技术给的资料就能得出结果。
10555
yutianhe95
文章数:3426
年度积分:297
历史总积分:10555
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/18 10:21:24
#5楼
30-40米,普通的提升泵类我们啥电抗器滤波器都没配过,除非是电源质量差吧
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
43382
YXBK 版主
文章数:19911
年度积分:761
历史总积分:43382
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/4/19 11:51:42
#6楼
以下是引用yutianhe952025/4/18 10:21:24的发言:
30-40米,普通的提升泵类我们啥电抗器滤波器都没配过,除非是电源质量差吧


加滤波器的个人还从没见过


加电抗器的见过一台


公司有台设备,15KW的变频器带100台60W的电机,这个输出端就加了电抗器

http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=484511&page=1#l3143465
大家一起学习
10555
yutianhe95
文章数:3426
年度积分:297
历史总积分:10555
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/4/19 13:03:21
#7楼
以下是引用YXBK2025/4/19 11:51:42的发言:
出线端配正弦滤波器的有见过,施耐德的变频器ATV610,柜子距离132KW电机500m远,2根185电缆双拼,厂家按照施耐德变频器说明书的要求配了正弦滤波器,只不过不是原厂的,忘了是哪一家的了
[此贴子已经被作者于2025/4/19 13:03:43编辑过]