您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:25个,阅读:400 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16148
lliu1978
文章数:6817
年度积分:163
历史总积分:16148
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2025/4/9 22:19:45
#20楼
以下是引用YXBK2025/4/9 10:14:03的发言:
附件 微信截图_20250409101331.jpg
我认为0行 不必串点动,总启动优先即可,点动可以先停总启动
学习永不停止!
6450
第三颗牙
文章数:804
年度积分:355
历史总积分:6450
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/4/10 8:16:48
#21楼
回复 #18楼 1650774697
做程序之前,先有一个控制要求,这个要求越细化越好。
做完程序后,要验证要求。
你如果把三个灯点动继电器放在第一行,会出现在一起开的时候,一个点动了,另外两个灯就灭了的情况。是否是你的控制需求?
39000
知道一点
文章数:23018
年度积分:692
历史总积分:39000
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/4/11 19:41:31
#22楼
以下是引用16507746972025/4/9 12:33:14的发言:
点动信号可以既是0,又是1吗?
在PLC程序中?当然可以啦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
669
luo7688
文章数:4
年度积分:58
历史总积分:669
注册时间:2013/11/28
发站内信
发表于:2025/4/17 14:08:50
#23楼
这题目也太简单了吧,分分钟秒了
81
lvyingqiang
文章数:4
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2025/2/26
发站内信
发表于:2025/4/18 13:25:01
#24楼
刚学PLC,大佬们帮看看这样写行不行~~谢谢啦~
81
lvyingqiang
文章数:4
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2025/2/26
发站内信
发表于:2025/4/18 13:26:05
#25楼
刚学PLC,大佬们帮看看这样写行不行~~谢谢啦~
附件 234.jpg