一台桥机主站6ES7-313-6CG04-0AB0面板报SF常亮,BF闪烁 ,启不了机 ,不知道从哪查,请大家指点 ,感谢!
思想决定高度
23096
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:369
历史总积分:23096
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/24 21:32:24
#1楼
过年工作日第一天我可没怎么出远门,就想着客户设备停机时间长,PLC容易没电丢数据,

结果客户都没找我,看来是我多虑了表情
3861
qw945923000
文章数:879
年度积分:349
历史总积分:3861
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/2/25 8:28:31
#2楼
先找根通讯线与电脑联机一下,查看一下故障信息才能判断问题点,现在的状态判断肯定事有故障了
87138
ZCMY 版主
文章数:47788
年度积分:345
历史总积分:87138
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2026/2/25 11:45:54
#3楼
电脑连上查看具体代码;
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/25 20:02:25
#4楼
回复 #2楼 qw945923000
嗯,联机在线诊断也能差不多找到故障点,没找到编程电缆 ,打算找到后把程序也备份下 。
思想决定高度
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/25 21:22:31
#5楼
附件 ScreenShot_2026-02-25_202642_689.jpg


排查了DP线也没发现 啥问题 ,起始端   终端电阻都打到ON位,其它DP接头都在OFF位置 。 打开接头后把上面的灰都清一清,很埋汰。
DP线没有问题,司机室内的从站状态正常 ,这问题出在哪呢?
思想决定高度
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/25 21:30:51
#6楼
葫芦快下的输出信号始终接通,怀疑输出点坏 ,或输出模块硬件有问题,把葫芦快下的输出Q0.7线拆下,把MMC卡抽出来检查清理一下,重启后发现 还是有报警,但大、小车有动作了 。
思想决定高度
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/25 21:46:20
#7楼
葫芦快下不再一直输出了 ,但下限位一直接通,且葫芦只能上不能下。还发现手操葫芦慢上慢下指令反了,手柄扳到慢上,实际输出动作是慢下 。把慢上慢下指令的输入信号线掉个,强制重锤限位动作,发慢下指令,这时葫芦可以输出慢下动作了。
思想决定高度
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/25 22:14:31
#8楼
怀疑 是,慢上慢下动作接反了,发慢下指令时实际动作是慢上,这时下限位没有动作是接通的,上限位由于过冲是断着的,所以发慢上指令时没有慢下动作的。 强制重锤限位复位(向下顶重锤的钢丝绳),这时上限位复位接通,发慢上指令时可以发出慢下动作了 。为了调试方便,这时先把手操慢上慢下按钮线调换了。后续需要把电机的线调相 。
[此贴子已经被作者于2026/2/25 22:16:23编辑过]
思想决定高度
24213
liuxd6909
文章数:12742
年度积分:270
历史总积分:24213
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/25 22:24:51
#9楼
按慢上慢下的图纸来看,调相的时候需要在电机端调U和W相 。