您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:14个,阅读:315 [上一页] [1] [2] [下一页]
77
1650774697
文章数:17
年度积分:77
历史总积分:77
注册时间:2025/4/2
发站内信
发表于:2025/4/7 15:28:18
#0楼
求教各位大佬,指正一下,星三角启动

附件 图片1.jpg





[此贴子已经被作者于2025/4/9 12:38:22编辑过]
1379
981183833
文章数:293
年度积分:337
历史总积分:1379
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/4/7 16:20:12
#1楼
附件 微信图片_20250407161755.jpg
37812
cvlsam 版主
文章数:12460
年度积分:423
历史总积分:37812
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/4/7 16:20:44
#2楼
以下是引用16507746972025/4/7 15:28:18的发言:
求教各位大佬,指正一下,星三角启动

附件 图片1.jpg

[此贴子已经被作者于2025/4/7 16:08:23编辑过]

1、M0.0的状态变化是不固定的,其受到MD0的值干扰,因此,将导致定时器不能正常工作。
2、建议定时器的输出Q上接上M,这样能够确保定时器正确输出。

Good Luck~
+12
17840
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:334
历史总积分:17840
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/4/7 18:00:22
#3楼
你的梯形图最大的问题是,在实际应用中,Y与△之间是需要一定的时间间隔的,通常为0.2-0.5秒之间,间隔为零,也就意味着Y刚刚断开,电弧还未完全熄灭,就立即进入△运行状态,容易造成电弧短路,轻则接触器易烧毛,重则导致开关跳闸。

因此,建议你的设计中,Y与△之间最好再加一个0.2秒的延时。
+8
10999
Tivian
文章数:2624
年度积分:481
历史总积分:10999
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/4/7 18:06:23
#4楼
以下是引用pan_xiansheng2025/4/7 18:00:22的发言:
发表于:2025/4/7 18:13:06
#5楼
回复 #1楼 981183833
感谢大佬的指导
77
1650774697
文章数:17
年度积分:77
历史总积分:77
注册时间:2025/4/2
发站内信
发表于:2025/4/7 18:14:19
#6楼
回复 #3楼 pan_xiansheng
谢谢大佬指导
4831
YS-W
文章数:1160
年度积分:408
历史总积分:4831
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/4/8 7:56:50
#7楼
现在竟然将星三角启动电路给全忘了,唉
6450
第三颗牙
文章数:804
年度积分:355
历史总积分:6450
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/4/8 8:18:34
#8楼
星三角启动是三个接触器,你这里只用了两个输出点,你是打算用两组接触器?还是主接触都受控制?
10999
Tivian
文章数:2624
年度积分:481
历史总积分:10999
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/4/8 13:46:01
#9楼
你这是星三角切换,整个电路还得包含主接触器