#10楼
我重现一下


~~~~~~~~~~~~~~~
DB块名称 :DB_Sequence

内部变量
Wait_Word  类型 Array[0..19] of Word

数组给定有起始值。


Step_No  类型 INT

~~~~~~~~~~~~~~~

我的理解是,自动模式的时候,把Wait_Word[Step_No] 赋值给 FB内部变量 Wait_Enable_Word (WORD),根据Step_No不同赋值不同的值



~~~~~~~~~~~~~~~~

不知道LZ想表达什么意思,我的理解来说,博图编程软件比三零的好不少,直接翻译估计难度较大,知道工艺,慢慢啃应该也问题不大。






附件 4HV`DOAZN(K21F32})B$C【4.jpg
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/11/15 22:40:24
#11楼
要使用三菱R系列的才可以轻松的翻译博图,使用F系列的很多访问方式不支持才会很累。

不过三菱有很多例子包含一些功能块,可以拿来使用,不过为了对照博图,要访问欧洲官网。

HAVE FUN
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/11/15 22:49:40
#12楼
以下是引用xuhuifox2024/11/15 13:01:37的发言:
附件 微信图片_20241115130055.jpg


看这样理解对不对!

这样理解不对啊,博图可以直接对位访问,访问形式 变量名.X

所以应该是两个数组。