您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:2009 [上一页] [1] [下一页]
1053
技成小蔡老师
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2014/8/21
发站内信
发表于:2014/9/17 16:10:11
#0楼
  今天的学习目标就是掌握s7-200 PLC的电气接线了,包括系统与模块的安装接线。正确的安装接线,对系统正常工作是至关重要的,这也是我们务必要掌握的东西。

   那么就先看一下一些总结性的东西,首先CPU是分有DC/DC/DC型和AC/DC/继电器型的,DC/DC/DC型的CPU接24V直流电源,AC/DC/继电器型的CPU接交流电源。再说下来,还有数字量信号的接线、模拟量信号的接线。

   对于数字量信号的接线,又有分数字量输入的接线和数字量输出的接线。数字量输入的接线既有直流输入接法,也有交流输入接法。而对于直流数字量输入,既可以是源型接法,也可以是漏型接法。在这里我们需要注意的是西门子源型漏型的说法跟日系PLC是相反的,这个不能搞混了。对于数字量输出分有晶体管输出、继电器输出和可控硅输出,不过可控硅输出的用的比较少,主要知道晶体管输出和继电器输出的就可以了。继电器输出的可以接成直流或交流,而晶体管输出的接成源型,这是我们需要注意的。

   对于模拟量信号的接线,在这里就说一下CPU224XP的模拟量信号接线,因为CPU224XP它是集成了2路模拟量输入和1路模拟量输出的,需要注意其中模拟量输入只支持电压信号,模拟量输出可支持电压或电流。另外,模拟量输入接线还需要注意各种线制的不同接法。

   以上几部分的接线方法是首先需要掌握的,除此之外,还有对热电阻模块、热电偶模块的接线和网络接线等,至于这部分的内容在这里就不强调了,在梁老师的《s7-200从入门到精通》的第13、14、15课时《安装接线规范》有详细讲解。
   下面就附上重点要掌握的接线图。
附件 093517hhnhe7mtnj2coe2i.jpg
    下面也具体解释一下前面说的源型输入,漏型输入,源型输出,漏型输出等。所说的源型输入接法,即是电流从PLC公共端流入,从输入端流出,即PLC公共端接外接DC电源的正极,是共阳极电路。所说的漏型输入接法,即是电流从PLC的输入端流进,从公共端流出,即公共端外接电源的负极,是共阴极电路。PLC的输出,分为源型输出和漏型输出,如果是源型输出,输出部分的L+端要接电源正极;如果是漏型输出,输出部分的COM端要接电源负极。有一个我们需要注意的是,在s7-200 中除了CPU224XPSI是漏型输出的,其他都是源型输出的。

   今天就到这里吧,这些也够消化一下了。
技成微信号:jcpeixun 工控资料天天有!
964
工控屌丝
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2014/8/21
发站内信
发表于:2014/9/17 16:24:57
#1楼
还没有学西门子。。不懂
长得很帅的屌丝,还是很少见的!特别是这么这么这么欠扁的帅。
22545
weixiu123
文章数:13295
年度积分:253
历史总积分:22545
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/9/17 16:44:48
#2楼
先学习了啊
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/9/18 9:34:45
#3楼
不错,不要太监哦
自学成才!
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/18 13:15:23
#4楼
基础知识,适合初学者。
1053
技成小蔡老师
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2014/8/21
发站内信
发表于:2014/9/24 16:56:05
#5楼
以下是引用eyujiedianqi2014/9/18 13:15:23的发言:
基础知识,适合初学者。
没错!
技成微信号:jcpeixun 工控资料天天有!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003