中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: pmcr 协议宏,c1控制字怎么理解
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:2963 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

pmcr 协议宏,c1控制字怎么理解

分享到
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 11:27:50
#0楼
c1 0-7.位好理解.8-11是串口1/2还好,12-15这个,内部逻辑端口怎么理解?或者可以在编程软件设置?

附件 IMG_20180314_112426.jpg
附件 IMG_20180314_112500.jpg
此帖发自论坛APP
38837
jint 管理员
文章数:20683
年度积分:347
历史总积分:38837
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/3/14 11:45:15
#1楼
8-11串行端口为物理端口,取值1~2,模块上的端口号吧?

12-15通信端口所指内部逻辑端口,取值0-7,自动分配的吧,应该是模块地址?
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 12:24:28
#2楼
回复 #1楼 jint
没记错,模块可以装0-f,16个,好像
此帖发自论坛APP
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 12:31:04
#3楼
以下是引用jint2018/3/14 11:45:15的发言:
8-11串行端口为物理端口,取值1~2,模块上的端口号吧?

12-15通信端口所指内部逻辑端口,取值0-7,自动分配的吧,应该是模块地址?
这里有实例,没看懂。

物理端口2 hex,总线单元地址9+10hex

前面那个1不懂怎么来的。



老司机带路,滴滴滴
附件 1521001737150.jpg
此帖发自论坛APP
20012
bnnyygy
文章数:5699
年度积分:678
历史总积分:20012
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 21:55:21
#4楼
今天实际测试,(内部自动分配),好像也就是随便来,A202.0-A202.07 对应的8个内部逻辑口对应就行C1 的(12-15 bit)
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002