42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/11/16 17:27:44
#10楼
以下是引用zjgxk2024/11/16 16:19:56的发言:
以下是引用YXBK2024/11/16 15:50:48的发言:
以下是引用zjgxk2024/11/16 11:48:51的发言:
模拟量不太行,曾经做过一个擦屁股活,100吨的称重,是个料仓,储料在20-80吨,每次要计量下料550-750KG,到点自动关阀门,关绞龙,结果模拟量漂移大得很,后来改485就挺稳定


不是模拟量不行,是变送器或者控制器不行,我用耀华的仪表XK3190-C8,模拟量稳定的很


要是量不大的话模拟量可以,100吨,要精确到KG,那就是100000kg量程,仪表也是同一型号,模拟量的精度达不到,这么大的料仓,又是室外的,风一吹,模拟量就漂移的很厉害


你这主要是PLC模拟量的分辨率达不到
大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/11/17 11:25:23
#11楼
供料速度,行程……诸多因素都影响控制精度