发表于:2024/11/16 17:27:44
#10楼
以下是引用zjgxk在2024/11/16 16:19:56的发言:
要是量不大的话模拟量可以,100吨,要精确到KG,那就是100000kg量程,仪表也是同一型号,模拟量的精度达不到,这么大的料仓,又是室外的,风一吹,模拟量就漂移的很厉害
以下是引用YXBK在2024/11/16 15:50:48的发言:
不是模拟量不行,是变送器或者控制器不行,我用耀华的仪表XK3190-C8,模拟量稳定的很
以下是引用zjgxk在2024/11/16 11:48:51的发言:
模拟量不太行,曾经做过一个擦屁股活,100吨的称重,是个料仓,储料在20-80吨,每次要计量下料550-750KG,到点自动关阀门,关绞龙,结果模拟量漂移大得很,后来改485就挺稳定
你这主要是PLC模拟量的分辨率达不到
大家一起学习