* 帖子主题:

处不处理?

41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/9/8 13:35:00
#10楼
变频器的通讯是PLC发出,还是直接DCS给予?
猜测是DCS-PlC-变频器,命令错误,数据格式错误,可能还有其他原因

当年还是WIN没盛行,备份有DCS下的通讯命令测试程序,对方负责电脑网络部分
总是与PLC通讯故障,甲方要求协助解决,拷贝给他测试程序,失败了
待组合后,有他的电脑收到很多东西,用我们电脑简洁
他解读后发现是发出的东西又回来了然后才是PLC的回复,试几次都这样,如何解决当场未果
隔天回复,将系统关闭一个功能就解决了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/8 17:16:16
#11楼
以下是引用知道一点2026/9/8 13:35:00的发言:
他这个应该是走的PN网络,

PLC-变频器-DCS都在同一个网段;


DCS直接读写1200的分配的DB块接口,


比较靠谱的是,加一个路由器或者叫做耦合器的东西,PLC内部网段和DCS分开, 上层DSC只能通过耦合器访问PLC,也就只能读写预留的DB块接口数据。


客户只管OK不OK,作为技术,你只能提出异常可能原因,以及可行的解决方案,具体最后谁定,可能是你老板和甲方人员;

~~~~~~~~~

我之前做的控制柜,也是大网络里面,其它协作单位把其它设备IP地址和我做的柜子PLC冲突,PLC直接掉线了,客户一个电话,还不是屁颠屁颠跑去解决问题,我们要做的是,找到问题,解决问题。
5295
INotKissBoy
文章数:1019
年度积分:659
历史总积分:5295
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2026/9/8 18:00:07
#12楼
回复 #11楼 bnnyygy
看谁头更铁,身为技术我是不想处理这种破事,但可以远程配合协助。如果他们自己有能力处理那最好了,跑现场解决是不可能的。
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
5295
INotKissBoy
文章数:1019
年度积分:659
历史总积分:5295
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2026/9/8 18:05:36
#13楼
回复 #11楼 bnnyygy
耦合器我们单位买了好几种,西门子自带的CP1243、大连德嘉、艾莫迅都有;我给他们做自动化的提方案,增加网络耦合器隔离。耦合器的钱谁出都可以再定,也可以远程指导怎么用,对方一句话:我不会用。    我真服了,求着他们连DCS,爱连不连
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
5295
INotKissBoy
文章数:1019
年度积分:659
历史总积分:5295
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2026/9/8 18:14:56
#14楼
回复 #11楼 bnnyygy
我之前做的控制柜,也是大网络里面,其它协作单位把其它设备IP地址和我做的柜子PLC冲突,PLC直接掉线了,客户一个电话,还不是屁颠屁颠跑去解决问题,我们要做的是,找到问题,解决问题。                                                                                                        我也碰到过很多这样的,外协单位是老柜子,改IP比较困难,客户找到我这边让我们这边改一下IP,这没毛病小事!目前这个单位可能不仅仅是改IP这么简单,动不动说你控制柜有问题,叫你去现场出差,就很烦人表情
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/9/8 18:23:28
#15楼
回复 #11楼 bnnyygy
既然都走同网线
试试摘掉PLC等其他设备,如果变频器问题解决,再逐一加入可能的设备直到找出干仗的模块
如果只有PLC与变频器OK
DCS加入就出问题,是不是DCS就没遵守变频器对话规则

10年有这种最笨办法找到4天没找到的问题,问题1,有数据错误~22个别PlC参数设置错误,问题2,机房到现场布线太绕,都打开,监控数据出现蹦跳,验收受阻,…最后架了无线1000m的收发器,收官
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/8 19:36:14
#16楼
以下是引用INotKissBoy2026/9/8 18:14:56的发言:
我之前做的控制柜,也是大网络里面,其它协作单位把其它设备IP地址和我做的柜子PLC冲突,PLC直接掉线了,客户一个电话,还不是屁颠屁颠跑去解决问题,我们要做的是,找到问题,解决问题。                                                                                                        我也碰到过很多这样的,外协单位是老柜子,改IP比较困难,客户找到我这边让我们这边改一下IP,这没毛病小事!目前这个单位可能不仅仅是改IP这么简单,动不动说你控制柜有问题,叫你去现场出差,就很烦人表情


一句话,不想出差,且出差费用不知道那边结算,反正就是麻烦。哈哈
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/8 19:40:09
#17楼
以下是引用知道一点2026/9/8 18:23:28的发言:
既然都走同网线
他这工程网络结构就是变频器走的PN网络,目前DCS或者其它网络设备在同一个网段里面,这点很麻烦,

比如,DCS是192.168.1.2,PLC是192.168.1.10,变频器是192.168.1.11,也就是192.168.10~19 给他们公司电柜用的,现在变频器会掉线,其它同类型电柜没事,大概率是192.168.1.11 这个IP有其它设备占用了,PLC就和变频器失联报故障了。


他这种我感觉还是需要人去现场售后,作为用户端,你这个电柜功能有问题,我才不会管是什么问题,你要来给我解决,不解决,尾款是不想要了。
5295
INotKissBoy
文章数:1019
年度积分:659
历史总积分:5295
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2026/9/9 9:28:39
#18楼
回复 #17楼 bnnyygy
是的,让客户再规划两个IP出来给变频器,如果还不行只能尝试加耦合了。。。。。。。。。。。。PS:DCS网络不进我柜子,变频器是不会掉线的
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
41454
知道一点
文章数:24006
年度积分:1179
历史总积分:41454
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/9/9 9:45:04
#19楼
回复 #17楼 bnnyygy
如果能确定是IP地址冲突,这让哪方处理解决也好办~低级的错误
谁出的错误处理,你通知人家地址,没使用错误,商量修改一下就是了
商量不成就改自己这方,工作量在大也要去改,如果是甲方将IP分配错误造成的,加钱呗