处理一件奇葩事

14555
hmz810220
文章数:3336
年度积分:200
历史总积分:14555
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2026/2/4 7:29:45
#20楼
我遇到基本都是输出点问题
此帖发自手机工控论坛
15395
deweg
文章数:2069
年度积分:122
历史总积分:15395
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2026/2/4 12:13:10
#21楼
PCB板上的光耦坏了,一直接通。
2547
czhaii
文章数:427
年度积分:189
历史总积分:2547
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/2/7 6:19:10
#22楼
输入指示灯按理应该和光耦12脚通过限流电阻并联的,
拆下来测量34脚就有数了,引脚够的话常坏的和备用的相与
23841
weixiu123
文章数:13440
年度积分:321
历史总积分:23841
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2026/2/7 8:03:50
#23楼
换个输入点吧
24174
liuxd6909
文章数:12731
年度积分:231
历史总积分:24174
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/7 20:51:32
#24楼
输出或输入点坏了也遇到过,很多时候用户要求判断一下IO点是否有问题。