三菱pLc在线监控,PLC连上电脑,触摸屏没地方连接,怎么办?
      新手小白。上路,各位师傅多多指点,是不是可以买到一对二多用转换头啊?但我还没搜索到呢,请问师傅们怎么处理的?
[此贴子已经被作者于2025/10/10 17:35:53编辑过]
此帖发自手机工控论坛
39738
知道一点
文章数:23317
年度积分:1430
历史总积分:39738
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/10/10 19:09:51
#1楼
一to二不一定好使
看能不能加个通讯口
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18363
pan_xiansheng
文章数:2390
年度积分:857
历史总积分:18363
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/10/10 20:29:59
#2楼
买一个三菱422-BD的扩展卡,非常便宜,二手的大约30元/只,是2N的PLC就买2N的扩展卡,是3U的就买3U的扩展卡。相当于你的PLC有两个通讯接口。

附件 截图.jpg
[此贴子已经被作者于2025/10/10 20:31:18编辑过]
11817
Tivian
文章数:2903
年度积分:1299
历史总积分:11817
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/10/10 20:32:53
#3楼
有的屏可以用穿透,不行PLC再加个通讯板
44487
YXBK 版主
文章数:20420
年度积分:1866
历史总积分:44487
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/10/10 20:47:32
#4楼
二楼的方法,加个422BD板最简单也最方便
大家一起学习
5176
15898151893
文章数:1507
年度积分:1283
历史总积分:5176
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/10/10 23:59:14
#5楼
再买个板子也行。
12728
lishihao
文章数:110
年度积分:848
历史总积分:12728
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2025/10/11 8:12:10
#6楼
大多数都可以用透明传输,即电脑接触摸屏,触摸屏接PLC
26692
ytleaderplc
文章数:11140
年度积分:1255
历史总积分:26692
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/10/11 8:40:29
#7楼
232 422bd之类模块
或者编程口一分二的也可以
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
86506
ZCMY 版主
文章数:47622
年度积分:1025
历史总积分:86506
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/10/11 11:19:00
#8楼
什么型号的PLC不说; 三菱的大多都可以加扩展卡,另一个办法就是你的屏支持透明传输的话也可以;
6976
第三颗牙
文章数:941
年度积分:881
历史总积分:6976
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2025/10/11 13:41:27
#9楼
1、使用触摸屏的透传功能(需要屏支持)
2、增加一个通讯模块
3、搞一个第三方的串口转网口的通讯模块(携带方便,使用时不停机)
附件 无标题.jpg