#0楼
附件 IMG_20250307_170848.jpg
如图  报警这一段的程序不会允许就像西门子里没调用一样  放到其他段就正常正常 这一段里所有的都不运行 别的程序段都正常
此帖发自手机工控论坛
12849
FORELF
文章数:3176
年度积分:158
历史总积分:12849
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2025/3/7 18:11:24
#1楼
了解一下主控MC指令
let me go任我行
71
鲸落南北
文章数:15
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2024/10/15
发站内信
发表于:2025/3/7 22:53:19
#2楼
以下是引用FORELF2025/3/7 18:11:24的发言:
了解一下主控MC指令
程序里没用到这个指令 这我自己写的   之前的都正常 这次不知道什么问题?????
此帖发自手机工控论坛
43132
YXBK 版主
文章数:19808
年度积分:511
历史总积分:43132
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/3/8 7:23:10
#3楼
最好把程序传上来看看
大家一起学习
1262
981183833
文章数:229
年度积分:220
历史总积分:1262
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/3/8 8:16:41
#4楼
眼近视了,看不清你拍的啥
71
鲸落南北
文章数:15
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2024/10/15
发站内信
发表于:2025/3/8 9:58:57
#5楼
以下是引用9811838332025/3/8 8:16:41的发言:
眼近视了,看不清你拍的啥
额,就是前面触点是接通的 但是后面输出不会动  查过了没有双线圈  放到别的程序段可以 这段不行
此帖发自手机工控论坛
71
鲸落南北
文章数:15
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2024/10/15
发站内信
发表于:2025/3/8 10:00:02
#6楼
以下是引用YXBK2025/3/8 7:23:10的发言:
最好把程序传上来看看
额这个可以传附件么 ,只看到有照片和视频呀
此帖发自手机工控论坛
38775
知道一点
文章数:22907
年度积分:467
历史总积分:38775
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/3/8 12:04:11
#7楼
应该还是时序出了问题

图片可以用截图功能就清楚了

文件要先压缩后再上传(有大小要求,太大要分卷)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
43132
YXBK 版主
文章数:19808
年度积分:511
历史总积分:43132
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/3/8 12:38:34
#8楼
以下是引用鲸落南北2025/3/8 10:00:02的发言:
以下是引用YXBK2025/3/8 7:23:10的发言:
最好把程序传上来看看
额这个可以传附件么 ,只看到有照片和视频呀

可以的,要压缩一下就可以了

附件 微信截图_20250308123832.jpg
大家一起学习
71
鲸落南北
文章数:15
年度积分:71
历史总积分:71
注册时间:2024/10/15
发站内信
发表于:2025/3/8 14:29:20
#9楼
附件:
[本地下载]