称重的方案

74
机器人136825
文章数:10
年度积分:74
历史总积分:74
注册时间:2024/6/3
发站内信
发表于:2024/11/15 22:32:55
#0楼
各工高工!请问三菱FX5U,在称重的 场合时,这个cpu如何去 (对接称重传感器)的方案?  
请求指导一下!
此帖发自手机工控论坛
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/11/15 22:52:17
#1楼
加称重模块 或者用通讯连接称重控制器
876
981183833
文章数:128
年度积分:876
历史总积分:876
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/11/16 8:08:32
#2楼
买一个带485通信的控制器,直接接PLC的485读取就可以了
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/11/16 8:21:03
#3楼
1.模拟量
2.通讯

主要看称重那边能提供什么接口,还有看你要求的精度与反应速度

比如MODBUS RTU 通讯比模拟量要慢一点

关于模拟量本体自带的分辨率不高,才4000,假设你的量程是10000克,那么PLC的分辨率就是2.5克

要想具体一点的方案,需要提出具体的要求
大家一起学习
5598
zjgxk
文章数:506
年度积分:722
历史总积分:5598
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2024/11/16 11:48:51
#4楼
模拟量不太行,曾经做过一个擦屁股活,100吨的称重,是个料仓,储料在20-80吨,每次要计量下料550-750KG,到点自动关阀门,关绞龙,结果模拟量漂移大得很,后来改485就挺稳定
8907
6926792
文章数:1110
年度积分:648
历史总积分:8907
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2024/11/16 11:55:56
#5楼
买秤,称后,通讯给到PLC,稳的很。比如梅特勒托利多的秤就好挺用的。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/11/16 13:58:59
#6楼
以下是引用69267922024/11/16 11:55:56的发言:
买秤,称后,通讯给到PLC,稳的很。比如梅特勒托利多的秤就好挺用的。
我们也做过这样的
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/11/16 15:50:48
#7楼
以下是引用zjgxk2024/11/16 11:48:51的发言:
模拟量不太行,曾经做过一个擦屁股活,100吨的称重,是个料仓,储料在20-80吨,每次要计量下料550-750KG,到点自动关阀门,关绞龙,结果模拟量漂移大得很,后来改485就挺稳定


不是模拟量不行,是变送器或者控制器不行,我用耀华的仪表XK3190-C8,模拟量稳定的很
大家一起学习
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/11/16 15:57:48
#8楼
以下是引用69267922024/11/16 11:55:56的发言:
买秤,称后,通讯给到PLC,稳的很。比如梅特勒托利多的秤就好挺用的。


梅特勒托利多确实好,就是价格太高了。
大家一起学习
5598
zjgxk
文章数:506
年度积分:722
历史总积分:5598
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2024/11/16 16:19:56
#9楼
以下是引用YXBK2024/11/16 15:50:48的发言:
要是量不大的话模拟量可以,100吨,要精确到KG,那就是100000kg量程,仪表也是同一型号,模拟量的精度达不到,这么大的料仓,又是室外的,风一吹,模拟量就漂移的很厉害