对于触摸屏需要简单采集数字量/模拟量信号的数据信息,一般方案是通过PLC,PLC做数据处理,然后触摸屏在和PLC通讯,我们演示smart io模块EM AT04,其中1路接了J型温度传感器,想要直接把数据通过SMART LINE触摸屏读出,中间不需要PLC,能够解决吗?
答案是可以的,您可以使用德嘉ET200SP CN接口模块,内置s7-300TCP协议及modbustcp协议,触摸屏可直接使用这两种协议驱动来读取接口模块数据,接口模块后面可以最多挂接12个SMART IO模块,设置简单无需接入第三方软件,通讯稳定,购置成本低。
以下为实例读取,可供参考
附件 微信图片_20260416113131.jpg



1588
小猫鱼MAWheF
文章数:535
年度积分:876
历史总积分:1588
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/4/21 9:23:17
#1楼
别人家的屏幕早就可以读取了
9728
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2129
年度积分:465
历史总积分:9728
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2026/4/21 10:29:02
#2楼
回复 #1楼 小猫鱼MAWheF
国产触摸屏一般能直接读,这个不是西家触摸屏吗,西家触摸屏目前还没有这个功能